Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет длины трубы для нужного теплосъема
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > Excel for HVAC
Teplovikkz
Добрый день.
Кто поможет.
Исходные данные:
Емкость диаметром 35 м наполнена водой с темп 26 гр. через нее проходит труба Д-150 мм с температурой жидкости внутри трубы 50 гр.
Задача охладить температуру жидкости в трубе до 30 гр.
Нужно рассчитать какой длины трубу изготовить для того чтобы жидкость внутри успела охладится
Samuraj1
Расход воды через трубу уточните плз.
T-rex
Цитата(Samuraj1 @ 8.8.2016, 11:26) *
Расход воды через трубу уточните плз.

В ветке Теплоснабжение найдите топик "Теплотехнический расчет резервуара с водой". Не думаю, что можно найти готовый Эксель на такой случай, только ручками
vvv82
При G=25 т/час L=80 м, При G=50 т/час L=120 м
приблизительно