Валерия1011
Уважаемые специалисты! Помогите разобраться! В 2011 году был проведен газ в дом, проводили газ по документам как в жилой дом, но потом там сделали кафе, сейчас переводим помещение с жилого в нежилое. В доме была запроектирована топочная с двумя котлами Rinnai по 42 кВт, отвод продуктов сгорания через коаксиальный дымоход обособленно от каждого котла отдельно, дымоходы расположены один над одним на расстоянии около 40см. И вот собственно сам вопрос, можно ли располагать коаксиальные дымоходы на таком расстоянии друг от друга??? Газ введен в эксплуатацию еще в 2011, но сейчас потребовалось повторное согласование проекта с горгазом и проведение экспертизы охраны труда, и в горгазе сказали, что так размещать дымоходы нельзя. Как быть в данной ситуации? Заранее спасибо за ответ
GASPAR
СП 42-101-2003

Пункт Г.21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
- 2,0 м от уровня земли;
- 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
- 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
- 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками.
Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали.
При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R

1. Мне очевидно, что требования к жилым зданиям
2. Горгаз лезет не в своё дело, так как не является экспертной организацией (см. Градостроительный кодекс) и обязан согласовать проект только в соответствие точки подключения. И где он был до сего времени? Запросите мотивированный письменный отказ.
3. Запросите информацию у изготовителя котлов (дилера) - можно было ли так в приниципе ставить котлы как у вас, 40 см вообщетона первый взгляд маловато - так как второй котел возможно будет засасывать продукты сгорания первого и наоборот и эффективность работы котлов будет снижаться.
Валерия1011
Спасибо за ответ, сейчас будем проходить экспертизу, посмотрим, что там скажут.
Bomba
Еще можно сказать, что данное приложение к СП всего лишь рекомендуемое, да и само СП не включено в перечень стандартов и сводов правил, обязательных к применению.