Цитата(HULK @ 24.7.2016, 13:42)
Если на существующем коммунально бытовом объекте( суммарная мощность менее 100 кВт) добавляется котел 100 кВт. Нужно ли проходить экпертизу Пром. безопасности?
Заранее благодарен
п.6 ФНП по экспертизе промбезопасности: "Техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте подлежит экспертизе (если
техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия указанного устройства обязательным требованиям):
до начала применения на опасном производственном объекте;
...."
п. 88 Техрегламента по сетям г/р г/п: "
Оценка соответствия сети газораспределения и сети газопотребления требованиям настоящего
технического регламента осуществляется в следующих формах:
а) при проектировании (включая инженерные изыскания) сетей газораспределения и
газопотребления - государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;
б) при завершении строительства либо реконструкции сетей газораспределения и газопотребления
- приемка сетей газораспределения и газопотребления;
в) при строительстве, эксплуатации (включая техническое обслуживание и текущий ремонт),
реконструкции, капитальном ремонте, монтаже, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления - государственный контроль (надзор)"
п. 89 "
Применение иных форм оценки соответствия сетей газораспределения и газопотребления
требованиям технических регламентов, не предусмотренных пунктом 88 настоящего технического
регламента,
не допускается"
Дополнительно проводить экспертизу не надо.