mari8989
Добрый день! Ситуация в следующем (для начала хочу сразу уточнить, газоснабжение раньше никогда не делала, не считаю курсового десятилетней давности): имеется промышленная зона на территории которой располагаются промышленный склады. нужно проложить внутриплощадочный газопровод высокого давления из полипропиленовой трубы. Место, где будет располагаться труба, в дальнейшем будет подъездной зоной к складам (склады по обе стороны от газопровода расположены), т.е. как таковой дороги (имею ввиду дорогу как в городе например с разметкой знаками и т.д) там не будет просто все будет в бетоне. Подъезжать будут соответственно большегрузные автомобили, но постоянно там находится они там не будут (подъехали, разгрузились/загрузились и уехали). На подъезде к зоне выгрузки есть дорога газопровод ее пересекает под прямым углом - для этого случая я предусмотрела стальной футляр. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать в этом случае полипропиленовый трубопровод или все таки сталь? Это единственное место где есть возможность газопровод проложить. И какие расчеты на прочность полипропиленового газопровода нужно выполнить (ну или стального если полипропилен не подойдет в моем случае)? Если можно с примером. (надеюсь не слишком нагло rolleyes.gif )

Только тапками не закидывайте, реально в ступоре...
Ну и спасибо всем заранее, кто мимо не пройдет)))
Bomba
Цитата(mari8989 @ 14.7.2016, 12:07) *
Добрый день! Ситуация в следующем (для начала хочу сразу уточнить, газоснабжение раньше никогда не делала, не считаю курсового десятилетней давности): имеется промышленная зона на территории которой располагаются промышленный склады. нужно проложить внутриплощадочный газопровод высокого давления из полипропиленовой трубы. Место, где будет располагаться труба, в дальнейшем будет подъездной зоной к складам (склады по обе стороны от газопровода расположены), т.е. как таковой дороги (имею ввиду дорогу как в городе например с разметкой знаками и т.д) там не будет просто все будет в бетоне. Подъезжать будут соответственно большегрузные автомобили, но постоянно там находится они там не будут (подъехали, разгрузились/загрузились и уехали). На подъезде к зоне выгрузки есть дорога газопровод ее пересекает под прямым углом - для этого случая я предусмотрела стальной футляр. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать в этом случае полипропиленовый трубопровод или все таки сталь? Это единственное место где есть возможность газопровод проложить. И какие расчеты на прочность полипропиленового газопровода нужно выполнить (ну или стального если полипропилен не подойдет в моем случае)? Если можно с примером. (надеюсь не слишком нагло rolleyes.gif )

Только тапками не закидывайте, реально в ступоре...
Ну и спасибо всем заранее, кто мимо не пройдет)))

Что за склады такие, что там нужен газ высокого давления? Может поставить ШРП, и надземкой низким давлением?

ЗЫЖ: Трубы полиэтиленовые, а не полипропиленовые smile.gif
mari8989
спасибо что поправили на счет труб, а то отопление в голове засело))))
смысл там такой: в точке подключения к магистрали давление 0,6 МПа, рабочее 0,35 Мпа. на стене зданий устанавливаются редукционные шкафы - далее по фасаду на кровлю к крышным котельным.
надземкой не вариант, только в землю зарывать (просто некуда надземку пихать - позади складов жд рампа, и вообще эти склады - только часть потребителей. Магистраль от точки врезки рассчитана на подключение кроме данных объектов еще 10 подобных объектов - очень большая пром.база.
timofeyprof
Цитата(mari8989 @ 15.7.2016, 3:48) *
спасибо что поправили на счет труб, а то отопление в голове засело))))
смысл там такой: в точке подключения к магистрали давление 0,6 МПа, рабочее 0,35 Мпа. на стене зданий устанавливаются редукционные шкафы - далее по фасаду на кровлю к крышным котельным.
надземкой не вариант, только в землю зарывать (просто некуда надземку пихать - позади складов жд рампа, и вообще эти склады - только часть потребителей. Магистраль от точки врезки рассчитана на подключение кроме данных объектов еще 10 подобных объектов - очень большая пром.база.

а кто вам сказал, что на стене складского здания можно устанавливать ГРПШ с давлением более 0,3 МПа. В предыдущем сообщении дельный совет по снижению давления - с учетом требования СП 62.13330.2011 и Техрегламента о безопасности сетей "газовых" - есть ограничения по давлению.
По поводу футляров - расчеты для ПЭ в СП 42-103-2003.
mari8989
6.3.3* ПРГШ с входным давлением газа до 0,6 МПа включительно допускается устанавливать на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения с помещениями категорий В4, Г и Д и котельных.

6.3.5* При установке ПРГШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно на наружных стенах зданий расстояние от стенки ПРГШ до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при входном давлении газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно - не менее 3 м. При размещении отдельно стоящего ПРГШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно его следует размещать со смещением от проемов зданий на расстояние не менее 1 м.

СП 62.13330.2011

К складам есть пристройки административно-бытового назначения, на наружных стенах которых и будут навешиваться ПРГШ.
Вопрос все же был в другом... Но все равно всем спасибо Все разрешилось благополучно))