Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Стесненные условия
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Airat GIB.
Доброго времени суток. Необходима помощь. Проектирую газопровод среднего давления в поселке. Ситуация следующая не возможно выдержать нормативные расстояния при параллельной прокладке между кабелем связи, водопроводом, автомобильной дорогой. Может кто сталкивался?
timofeyprof
Цитата(Airat GIB. @ 13.7.2016, 10:21) *
Доброго времени суток. Необходима помощь. Проектирую газопровод среднего давления в поселке. Ситуация следующая не возможно выдержать нормативные расстояния при параллельной прокладке между кабелем связи, водопроводом, автомобильной дорогой. Может кто сталкивался?

футляр на газопроводе позволяет уменьшать нормативное расстояние на 50%
Valiko
если нельзя, но очень надо, то можно.
ЗЫ. А серьёзно - без конкретики (фото, генплан...)- обсуждать нечего
Airat GIB.
Не могу прикрепить файл ошибку выдает.
Ferta
Добрый день!
Спрошу в этой теме, дабы не создавать новую.
1. Есть необходимость пройти надземным газопроводом (подземным не получается) по нашему участку, но имеется склад, склад этот холодный, с одной стороны нет стены, грубо говоря, навес с тремя стенами. Даление в газопроводе 0,3-0,6МПа. Попадает ли это склад(навес) под п.3, п.4. таблицы Б.1, Приложение Б, Сп 62.13330.2011*? если же попадает, то я должна отступить 5м, но у меня там максимум 4,7м. В п.7 (примечания) данной таблицы сказано, что можно сокращать в стесненных условиях данные расстояния при условии выполнения специальных компенсирующих мероприятий. что это за меропрития?которые прописаны в 5.1.1?если я кину стальные бесшовные трубы или 100% контроль заводского шва, то выполню эти меропрития?
Bomba
Цитата(Ferta @ 3.8.2016, 9:25) *
Добрый день!
Спрошу в этой теме, дабы не создавать новую.
1. Есть необходимость пройти надземным газопроводом (подземным не получается) по нашему участку, но имеется склад, склад этот холодный, с одной стороны нет стены, грубо говоря, навес с тремя стенами. Даление в газопроводе 0,3-0,6МПа. Попадает ли это склад(навес) под п.3, п.4. таблицы Б.1, Приложение Б, Сп 62.13330.2011*? если же попадает, то я должна отступить 5м, но у меня там максимум 4,7м. В п.7 (примечания) данной таблицы сказано, что можно сокращать в стесненных условиях данные расстояния при условии выполнения специальных компенсирующих мероприятий. что это за меропрития?которые прописаны в 5.1.1?если я кину стальные бесшовные трубы или 100% контроль заводского шва, то выполню эти меропрития?

С каких пор склад - это жилое, общественное, административное или бытовое здание?
Ferta
Цитата(Bomba @ 3.8.2016, 12:22) *
С каких пор склад - это жилое, общественное, административное или бытовое здание?

То есть я не попадаю под эти пункты и выдержав 4,7м не нарушу нормы?
Bomba
Цитата(Ferta @ 3.8.2016, 16:12) *
То есть я не попадаю под эти пункты и выдержав 4,7м не нарушу нормы?

blink.gif Что за склад то? Если не ЛВЖ или ГЖ, то можно рядом на опорах, я думаю.
Ferta
Цитата(Bomba @ 3.8.2016, 15:30) *
blink.gif Что за склад то? Если не ЛВЖ или ГЖ, то можно рядом на опорах, я думаю.

не ЛВЖ, и не ГЖ. Сарай, грубо говоря, холодный.
Думаю, тоже так можно. спасибо за участие.