Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: газопровод на чердаке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Надежда Валентиновна
Здравствуйте! Выделили место для котельной в конце гаража (отдельное помещение). Но, чтобы до туда добраться есть единственный вариант - через чердак этого гаража. К гаражу пристроены бани.., в общем ну никак. Можно ли протащить газопровод по чердаку с креплением к полу?
Алексей 46
Чердак помещение. Транзитная прокладка газопроводов запрещена. Ввод газопровода осуществляется непосредственно в газофицируемое помещение.
GASPAR
А чем плох вариант проложить по гаражу? Ведь дом частный?

Цитата(Алексей 46 @ 26.6.2017, 19:50) *
Чердак помещение. Транзитная прокладка газопроводов запрещена. Ввод газопровода осуществляется непосредственно в газофицируемое помещение.

СП 62.13330.2011 пункт 7.6 на этот вопрос говорит иное.
шима
День добрый прокладку газопровода по чердаку надо отдельно согласовывать с гор газом скорее всего они потребуют на вводе в чердачное помещение поставить КТЗ и САКЗ с датчиком по метану, гораздо проще пройти по кровле на 0,5 выше кровли и зайти в помещение котельной
да и надеюсь вы тащите газопровод низкого давления (среднее по чердаку не согласуют)
GASPAR
Цитата(шима @ 27.6.2017, 9:44) *
День добрый прокладку газопровода по чердаку надо отдельно согласовывать с гор газом скорее всего они потребуют на вводе в чердачное помещение поставить КТЗ и САКЗ с датчиком по метану, гораздо проще пройти по кровле на 0,5 выше кровли и зайти в помещение котельной
да и надеюсь вы тащите газопровод низкого давления (среднее по чердаку не согласуют).


Как КТЗ на чердаке? Для чего??? На транзитном газопроводе по СП 62.13330.2011 не должно быть разъемных соединений! А САКЗ для того, если потечёт из резьбы на КТЗ?
Второе - ГРО согласно ГОСТ согласовывает только точку подключения и соответствие ТУ. Технические решения и ответственность за проектное решение несёт проектная организация (Ст 60 ГрК РФ).

Сейчас ещё насоветуют, пожарную сигнализацию влепить и охрану посадить biggrin.gif
Алексей 46
Цитата(GASPAR @ 27.6.2017, 0:58) *
А чем плох вариант проложить по гаражу? Ведь дом частный?


СП 62.13330.2011 пункт 7.6 на этот вопрос говорит иное.


Требования Регионгаза. Знаю мнение технаря, но......
GASPAR
Цитата(Алексей 46 @ 27.6.2017, 21:37) *
Требования Регионгаза. Знаю мнение технаря, но......

C каких пор требования регионгаза заменяют нормативные? Проектирование ведёт проектиная организация и никто никакого юридического права не имеет вмешивать в этот процесс, даже если он с нарушениями. Отвечать будет ГИП этой организции если что, с со спеца "советчика" регионгаза -как с гуся вода.