Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проект ОВ общежития
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
shelbi
Прошу Вас просмотреть проект общежития в особенности отопление. Дело в том что изначально проект отопления был однотрубный вертикальный с П стояками. , но после замечаний надо было переделать встроенную столовую отдельной веткой. Прошу Вас рассмотреть решение. Буду рада любым замечаниям
vkpower
Цитата(shelbi @ 23.6.2016, 17:05) *
Прошу Вас просмотреть проект общежития в особенности отопление. Дело в том что изначально проект отопления был однотрубный вертикальный с П стояками. , но после замечаний надо было переделать встроенную столовую отдельной веткой. Прошу Вас рассмотреть решение. Буду рада любым замечаниям


Системы ВЕ выполнены с грубейшими нарушениями.
Composter
расчетная -36 - это Атырау?
1)несоответвие планов и схем по гребенке, на схеме три ответвления, на плане гораздо больше.
2)необходимы дроселя на механической вентялции
3)очень забавно смотрится когда расход на помещение 204.
4)на зонт размером 2х2 метра расход 1500 м3/час - очень маленький.
5)непонятно зачем механический приток в гладильную
6)воздуховоды по улице необходимо изолировать
shelbi
Цитата(vkpower @ 5.7.2016, 20:11) *
Системы ВЕ выполнены с грубейшими нарушениями.

А что именно ? грубое нарушение?
captain k
Цитата(shelbi @ 7.7.2016, 10:07) *
А что именно ? грубое нарушение?

Врезка в шахту должна осуществляться не напрямую, а через воздушный карман.
shadow
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

П.3.1 воздушный затвор: Конструктивный элемент этажного ответвления воздуховода от вертикального коллектора, обеспечивающий разворот потока газов (продуктов горения), перемещаемых в воздуховоде, в противоположном (обратном) направлении для предотвращения задымления вышележащих этажей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.