алена зима
Добрый день, коллеги. У меня такая проблемка, подскажите, пожалуйста.
Пытаюсь разобраться с гидравлическим расчетом газопровода среднего давления, по СП 42-101-2003. Расчет в принципе понятен. Но при расчете Рейнольдса я попала в тупик.
А именно: Re=0,0354 * (802/7,36*14,3*1000000)=0,00000026975!!!!! Как такое может быть? Наверное, у меня взят не правильный коэффициент кинематической вязкости...но в таблице стоит именно 14,3*1000000.
Подскажите, ведь наверняка кто-то считал.
Bomba
Цитата(алена зима @ 21.6.2016, 16:36) *
Добрый день, коллеги. У меня такая проблемка, подскажите, пожалуйста.
Пытаюсь разобраться с гидравлическим расчетом газопровода среднего давления, по СП 42-101-2003. Расчет в принципе понятен. Но при расчете Рейнольдса я попала в тупик.
А именно: Re=0,0354 * (802/7,36*14,3*1000000)=0,00000026975!!!!! Как такое может быть? Наверное, у меня взят не правильный коэффициент кинематической вязкости...но в таблице стоит именно 14,3*1000000.
Подскажите, ведь наверняка кто-то считал.

14,3*1000000 должно быть в знаменателе. посчитал по вашей формуле получилось 269751

ЗЫЖ ну там 10 в минус шестой
алена зима
На самом деле, если минус шестая степень, то всё получается, но я во многих методичках находила именно плюс шестая степень.
Bomba
Цитата(алена зима @ 21.6.2016, 16:59) *
На самом деле, если минус шестая степень, то всё получается, но я во многих методичках находила именно плюс шестая степень.

ohmy.gif