Добрый день. Имеется котельная с двумя стальными двухходовыми котлами DeDietrich CABC35 на которых установлены горелки elco vg 4.460 dp. Горелки подключены через рампы MB-VEF 407 при давлении газа на входе 100-110мбар.
При наладке режима сжигания возникла следующая проблемы: при оптимальном режиме горения газа (избыток кислорода 1,2-1,4) наблюдается сильная вибрация горелки, которая пропадает только тогда, когда избыток кислорода переваливает за 2. На данном этапе мы остановились на компромиссном решении - избыток воздуха ближе к двум, вибрация почти не наблюдается СО - на первой ступени 30-40 (большое конечно, но производитель пишет что допускается до 50), на второй - почти нет СО. Так как ситуация наблюдается на обоих котлах, то похоже на системную ошибку, а не поломку оборудования.
Подскажите, может кто сталкивался с такими проблемами и в какую сторону копать?