l_l_lypik
Добрый день. Имеется котельная с двумя стальными двухходовыми котлами DeDietrich CABC35 на которых установлены горелки elco vg 4.460 dp. Горелки подключены через рампы MB-VEF 407 при давлении газа на входе 100-110мбар.
При наладке режима сжигания возникла следующая проблемы: при оптимальном режиме горения газа (избыток кислорода 1,2-1,4) наблюдается сильная вибрация горелки, которая пропадает только тогда, когда избыток кислорода переваливает за 2. На данном этапе мы остановились на компромиссном решении - избыток воздуха ближе к двум, вибрация почти не наблюдается СО - на первой ступени 30-40 (большое конечно, но производитель пишет что допускается до 50), на второй - почти нет СО. Так как ситуация наблюдается на обоих котлах, то похоже на системную ошибку, а не поломку оборудования.
Подскажите, может кто сталкивался с такими проблемами и в какую сторону копать?
tiptop
Цитата(l_l_lypik @ 29.5.2016, 15:02) *
горелки elco vg 4.460 dp. Горелки подключены через рампы MB-VEF 407 при давлении газа на входе 100-110мбар.
При наладке режима сжигания возникла следующая проблемы: при оптимальном режиме горения газа (избыток кислорода 1,2-1,4) наблюдается сильная вибрация горелки

Попробуйте уменьшить "размер Y".
l_l_lypik
Цитата(tiptop @ 29.5.2016, 19:03) *
Попробуйте уменьшить "размер Y".

Подпорную шайбу меняли в широких пределах (+-10 единиц от рекомендуемых производителем 20 для данного диапазона мощности).
У нас есть два предположения:
1. Нестабильное давление газа, что маловероятно - на гру стоят мадасы FRG/2MB, которые достаточно точно держат 11 кПа
2. Ошибочные решения в газовоздушном тракте. Но что здесь может быть - не знаю. Стоят индивидуальные дымовые трубы диаметром 300мм и высотой по 5,5 м
tiptop
Пламенная труба выступает на сколько-то из теплоизоляции?
l_l_lypik
Пламенная труба где-то на 15-20см выступает вглубь котла.
tiptop
Цитата(l_l_lypik @ 29.5.2016, 15:02) *
при оптимальном режиме горения газа (избыток кислорода 1,2-1,4) наблюдается сильная вибрация горелки, которая пропадает только тогда, когда избыток кислорода переваливает за 2. На данном этапе мы остановились на компромиссном решении - избыток воздуха ближе к двум, вибрация почти не наблюдается СО - на первой ступени 30-40 (большое конечно, но производитель пишет что допускается до 50), на второй - почти нет СО.

Даже на второй ступени удаётся сделать коэффициент избытка воздуха "ближе к двум" ? newconfus.gif
Какой же при этом расход газа?
tiptop
Цитата(l_l_lypik @ 29.5.2016, 15:02) *
Горелки подключены через рампы MB-VEF 407 при давлении газа на входе 100-110мбар.

Попробуйте повысить это давление до 180 мбар.
l_l_lypik
Подниму тему и оставлю решение на будущее потомкам. Решение нестандартное и если бы не подсказка со стороны, то сами бы не разобрались. Надо было всего лишь поставить "звездочку", которая шла в комплекте и устанавливается на пламенную голову. Данный элемент предназначен для сжиженного газа. Полностью всю процедуру "перевода на сжиженный газ" делать не надо, достаточно установить данный элемент по инструкции.
Кстати перед этим подняли давление газа до 16 кПа - не помогло, но так и оставили