Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: сгорание газа (природного)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
farikpwnz
Народ объясните пожалуйста полное сгорание природного газа,коэффициент избытка воздуха какой должен быть обьясните пож-та
tiptop
Цитата(farikpwnz @ 25.5.2016, 15:42) *
Народ объясните пожалуйста полное сгорание природного газа,коэффициент избытка воздуха (альфа) должна 1 или больше

Если говорить о котлах, то на практике - больше 1 (хотя 1,03 у лучших горелок).
farikpwnz
Цитата(tiptop @ 25.5.2016, 15:48) *
На практике - больше 1 (хотя бы на 0,03 у лучших горелок).

Т.е чем больше 1 тем лучше или держать в этом диапазонах
tiptop
Оптимальный коэффициент избытка воздуха выбирают в зависимости от различных факторов.
farikpwnz
Цитата(tiptop @ 25.5.2016, 16:13) *
Оптимальный коэффициент избытка воздуха выбирают в зависимости от различных факторов.

Все понял спасибо большое,меньшие значения а для газообразного топлива лучшее сгорание но надо учитывать факторы
defuser
По котельным установкам в книгах можно найти инфу. Почти в любой
lentyai
даже если горелка хорошо работает с минимальными избытками 1,03 1,05, обычно делают избыток с некоторым запасом. потому что если например наладка делалась зимой, то летом избыток станет меньше. или в процессе эксплуатации в механической части могут появиться какие-нибудь люфты. из этих соображений избыток делают не меньше 1,08 - 1,10. а если горелка плохо поддается регулировке или еще какие проблемы, то могут быть избытки 1,30 и 1,50 - уж как получится
WRybkin
Обычно теплотехники при режимно-наладочных испытаниях уменьшают подачу воздуха до тех пор, пока в дыме не появится СО. Иногда это бывает при избытке воздуха 5%, иногда при избытке воздуха 50%, зависит от состояния горелки и котла. 10% избытка воздуха снижает кпд котла примерно на 1%. А вот нехватка воздуха на 10% снижает кпд примерно на 10%.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.