Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Счетчик воды с Lon интерфейсом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
unins
День добрый! На объекте диспетчеризация на Lone, заказчик хочет знать расход воды. Сталкивался ли кто нибудь с водомерами с LONoм. Не очень хочется делать на импульсном выходе. Спасибо!
Chabol
На рынке автоматики вы вряд ли найдете счетчик с интерфейсом ЛОН (если принципиально - берите счетчик с M-Bus и ищите конвертер в ЛОН). Поэтому импульсный счетчик и счетный модуль - самый лучший в Вашем случае вариант.
unins
Подтвердили мои опасения). Спасибо.
Сергей83
Как вариант
http://www.loytec.com/products/interfaces/l-mbus
но не самый дешёвый правда
Максим Ананских
Жаль не увидел раньше вопрос...
Kamstrup MULTICAL 62, например.
Verling
Расходомеры РМ-5 и теплосчётчики КМ-5 (ТБН энергосервис) для интеграции в Lon сеть используется их же адаптер KM-LON.
doctor_LON
У Лонарены есть "таблетка" LK7** Там 8 DI и алгоритм "счетчика"

Однако понадобиться питание на шине. Т.е. придется ставить блока питания LPT10
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.