tukh
Доброго времени суток, такая проблема:

10-ти этажный дом. Хотелось бы заменить шахту дымоудаления от газового котла (оцинковка в кирпичной кладке) на оцинкованный воздуховод в железобетоне, так вот суть самого вопроса: можно ли чтобы труба плотно прилегала к железобетону ( то есть просто при изготовлении этот воздуховод залить бетоном, естественно с армированием и тд) или же должен быть воздушный зазор между воздуховодом и стенками изделия (все эти шахты проходят внутри здания по этому утеплять ненужно, только выше кровли).

И если не сложно дайте ссылку на нормативный документ, где это написано.....ДСТУ Б В.2.2-33:2007 не предлагать, там нет.
zorik2
А про коэффициент теплового расширения забыли, особенно когда металлический газоход будет замоноличен?
Так что здесь физика, а не нормативные документы. Непонятно почему оцинковка смысл?
tukh
до 300°C железобетон выдержит это 1,
2 - вокруг оцинкованной трубы накинуть дополнительное армирование, чтобы избежать даже малейшего расширения.

Вопрос остается открытым