Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по ТН
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Нетрадиционные возобновляемые источники энергии
Zhuravlov
Уважаемые специалисты,
Ответьте, если возможно на такой вопрос.

Какова целесообразность применения ТН при наличии резервуара с водой в 60 тонн, имеющего даже зимой температуру 20 градусов.?
Насколько реально готовить воду ГВС тепловым насосом в этом случае, если для отопления (первый этаж теплый пол, второй - радиаторы) требуется 25кВт ?

пананан
Целесообразность огромная! При удачном стечение обстоятельств почти неделю сможете извлекать оттуда тепло. biggrin.gif
Zhuravlov
Возможно вопрос задал неверно.

Можно ли при помощи ТН подогреть воду в ГВС до например 70 градусов?
пананан
Просто тепловым насосом - нет. Максимально я читал про ТН с температурой до 60 или 65. Но это были какие-то экзоты. Обычно греют до 55 при СОР в районе 2. Проще догревать чем-нибудь не столь экзотичным до нужной температуры.
Zhuravlov
Цитата(пананан @ 17.5.2016, 8:25) *
Просто тепловым насосом - нет. Максимально я читал про ТН с температурой до 60 или 65. Но это были какие-то экзоты. Обычно греют до 55 при СОР в районе 2. Проще догревать чем-нибудь не столь экзотичным до нужной температуры.


Собственно так и думал.
Не велика экономия.
v-david
Вы просто не в теме. Сделать можно все, можно и воду греть до 90С, вот только есть проблема с целесообразностью.
Ваш резервуар, имеющий " даже зимой температуру 20 градусов" эту температуру восполняет откуда? Или не восполняет, просто он есть? Это пожарный резервуар? Короче, если хотите грамотный ответ не задавайте вопрос в стиле "можно/нельзя", а опишите ситуацию.
Zhuravlov
Цитата(v-david @ 17.5.2016, 8:58) *
Вы просто не в теме. Сделать можно все, можно и воду греть до 90С, вот только есть проблема с целесообразностью.
Ваш резервуар, имеющий " даже зимой температуру 20 градусов" эту температуру восполняет откуда? Или не восполняет, просто он есть? Это пожарный резервуар? Короче, если хотите грамотный ответ не задавайте вопрос в стиле "можно/нельзя", а опишите ситуацию.


Гм. Вроде нормальный вопрос.
Резервуар - Капитальный бассейн.
Греется солнечными концентраторами.

Как эта информация влияет на ответ - можно ли от 20 градусов в источнике получить 70 градусов в ГВС?
Теорию понимаю, вопрос о практической реализуемости существующим на рынке оборудованием.
lovial
Есть двухступенчатые ТН, как раз для горячей воды. Но тут рациональнее, на мой взгляд, сразу с солнечных коллекторов брать теплоноситель, тогда и одной ступенью можно обойтись...
Zhuravlov
Цитата(lovial @ 17.5.2016, 10:09) *
Есть двухступенчатые ТН, как раз для горячей воды. Но тут рациональнее, на мой взгляд, сразу с солнечных коллекторов брать теплоноситель, тогда и одной ступенью можно обойтись...


Теплотрассу не проложить.
Да и там концентраторы, греют носитель до 130-160.

Это функционирует давно.
Есть котел угольный и электрический для отопления мастерской, дома и ГВС.
Хотелось-бы попробовать сэкономить.

Двухступенчатые ТН - ни одного не встречал с заявленной температурой выше 60 градусов.
Вот и подумал, может это связано с тем, что обычно температура источника для теплового насоса принимается в районе 7 градусов?
В моем же случае - 20.

Нигде, а искал долго, не смог найти информацию о работе стандартных ТН при таких условиях.
awlan
Цитата(Zhuravlov @ 17.5.2016, 13:31) *
Ответьте, если возможно на такой вопрос.

Насколько реально готовить воду ГВС тепловым насосом в этом случае, если для отопления (первый этаж теплый пол, второй - радиаторы) требуется 25кВт ?

Zhuravlov, Вы сами понимаете ,о чем спрашиваете.(В огороде бузина, в Киеве ...).
Вам зачем температура ГВС 70С? Вы её потом до 40 - 45С разбавлять будете dry.gif .
В любом случае нагреть с 55С до 70С проще, чем с 5С до 70С.

Для каких-то советов надо больше исходных данных.
Регион проживания, тип, марку, площадь СК, тепловые нагрузки на ГВС, отопление, объем бассейна м3(если он круглогодичный) и т.п.
lovial
Цитата(Zhuravlov @ 17.5.2016, 11:17) *
Теплотрассу не проложить.
Да и там концентраторы, греют носитель до 130-160.

Не понял... Врежьте теплообменник ТН последовательно с теплообменником бассейна до бассейна по ходу теплоносителя. И если нет возможности прокладки теплотрассы - как планируете из бассейна тепло отбирать и доставлять его до ТН?
Zhuravlov
Цитата(awlan @ 17.5.2016, 11:18) *
Zhuravlov, Вы сами понимаете ,о чем спрашиваете.(В огороде бузина, в Киеве ...).
Вам зачем температура ГВС 70С? Вы её потом до 40 - 45С разбавлять будете dry.gif .
В любом случае нагреть с 55С до 70С проще, чем с 5С до 70С.

Для каких-то советов надо больше исходных данных.
Регион проживания, тип, марку, площадь СК, тепловые нагрузки на ГВС, отопление, объем бассейна м3(если он круглогодичный) и т.п.


70 градусов, потому что мне горячая вода нужна всегда, и соответственно иметь в баке бойлера 300 литров при 70 градусах - вероятность остаться без воды, если вдруг все пойдут принимать водные процедуры - меньше. Да и есть уже бойлер.

Что такое "тип марка и площадь СК"? Солнечного коллектора? Зачем оно вам?
Указал, что бассейн 60 тонн, температура 20 градусов.

Вопрос очень простой.
Есть ли ТН, которым можно накачать из 20 градусов 70 в ГВС и параллельно в отопление отдавать до 25кВт тепла? Если вы специалист, скажите какой.
v-david
хотя вопрос "если вы специалист" и не ко мне, но пару ссылок дам:
http://www.emersonclimate.com/europe/ru-eu...es/default.aspx
https://www.google.ru/search?q=Vilter&n...60&bih=1311
только, уважаемый! Если Вы пришли к зубному и он Вас отправил для начала в кассу, Вы как на это отреагируете?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.