Svetlana Kovalenko
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться.
Есть два производственных цеха, необходимо установить инфракрасные темные излучатели для отопления. После подбора оборудования, есть расход газа одной горелкой.
1) Расход газа, здесь коэффициент одновременности же не учитываем? Расход газа = кол-во потребляемого газа * кол-во горелок, правильно?
2) допустимая скорость, это где подбирать или где смотреть?
3) Обвязку как делаем? Краны понятно перед каждой горелкой, а клапаны?
4) откликнитесь те с кем можно пообщаться, кто будет отвечать на вопросы unsure.gif , просто с газом тяжело мне. helpsmilie.gif а научится очень хочется. unsure.gif
Diman_t
1. Расход газа считается исходя из теплопотерь здания, необходимой температуры внутри здания, кратности воздухообмена срока отопительного периода и средней температуры на улице за отопительный период и естественно калорийности газа. количество горелок тут не влияет так как они будут поддерживать необходимую температуру (будет больше горелок будут реже включаться и наоборот).
2.Допустимая скорость газа в газопроводе зависит от давления для низкого давления не более 7 м/с но кроме этого нужно просчитать гидравлическое сопротивление газопровода, так как цеха с лучистым отоплением обычно огромные и излучателей до тысячи может доходить и при одновременном включении давление в конце газопровода не должно падать ниже допустимого по характеристике излучателя.
3. Шаровый кран, фильтр, Регулятор (стабилизатор) давления (если нужно), а клапана обычно идут вместе с инфракрасными излучателями так как они завязаны на автоматику горелки.

Плюс ко всему нужно чтобы плотность лучистого излучения не была выше допустимого и если излучатели без отвода продуктов горения через дымоход за пределы цеха, то есть требования по мин кратности воздухообмена. Если плотность излучения велика то уменьшаем количество и догреваем помещение в самый холод воздухонагревателями и необходимо рассчитать при какой температуре на улице должны включаться воздухонагреватели. Чем больше излучателей тем больше нужна кратность воздухообмена. Расчет не из простых и желательно чтобы все это посчитал производитель ГИИ или предоставил программу или расчет например в ексель в котором при желании можно поиграться самому и поэкспериментировать с количеством ГИИ, воздухонагревателями, кратностью воздухообмена и требуемой плотностью излучения и многими другими параметрами.
zorik2
СП 62.13330.2011 СП 60.13330.2012 не пробовали почитать, а потом задавать вопросы.
LevaK
Цитата(Svetlana Kovalenko @ 11.5.2016, 14:36) *
...После подбора оборудования, есть расход газа одной горелкой.
1) Расход газа, здесь коэффициент одновременности же не учитываем? Расход газа = кол-во потребляемого газа * кол-во горелок, правильно?
...

Правильно. В предыдущем посте рассказали как сосчитать расход газа за сезон, а нам для расчета диаметра труб нужен расход максимальный в час. Представьте - утро, понедельник, скоро люди придут на работу в цех, включаем все обогреватели и греем помещение. Вот на этот расход и надо считать трубы, чтобы скорость была "не более" (иначе свистеть трубы будут) и падение давления у дальнего потребителя было в пределах допустимого.