Цитата(ssn @ 8.5.2016, 15:53)
что то я не особо понимаю практического применения этих картинок. какой надо сделать вывод по этим картинкам?
Вывод уже сделан. Он находится над "картинками".
Вопрос был о выборе трёхходового клапана:
Цитата
Подбор 3х ходового клапана на подмес
Предположив, что это вопрос о выборе "величины" клапана в схеме
"насос - в ветви нагрузки", я решил ответить. Предлагаю топикстартеру не забивать голову всевозможными "авторитетами", а пойти другим путём:
вычислить для нагрузки константу "расход/корень из перепада давления",
взять клапан с Kvs, в 2 раза большим этой величины.
Предельно допустимые параметры клапана (макс. допустимое давление, макс. допустимый перепад давления, макс. допустимая температура) - это отдельный разговор.
По "картинкам" видно, что там, где Kvs трёхходового поворотного клапана равен Kv калорифера, имеет место заметная немонотонность кривой расхода воды через калорифер: при "открывании" клапана расход то растёт, то уменьшается. При соотношении "Kvs клапана = 2 Kv калорифера" кривые становятся монотонными. Думаю, что дальнейшее увеличение этого соотношения нецелесообразно, а, может быть, и нежелательно.
Цитата(ssn @ 8.5.2016, 15:53)
а если перед регулирующим клапаном стоит клапан перепада и держит на рег клапане постоянный перепад допустим в 3 метра. расход через ТО будет почти постоянным?
и почему уж тогда в этих графиках не участвуют давления в сети в явном виде?
Буду рад, если кто-нибудь повторит мои вычисления. Рядом с графиками указаны конкретные величины Kvs и Kv. Добавлю, что перепад давления в сети был взят 0,8 бар, напор насоса - от 0,4 до 0,35 бар (крутопадающая характеристика).