Здравствуйте,
столкнулся с такой проблемой - в проекте воздуховоды Lindab, все хорошо кроме внутреннего размера - у Lindab он 125мм, а мне нужно 100 мм. Я скачал отвод Oeland, но как ни мучился не получается сделать так, чтобы использовались отводы Oeland. Может я что-то не правильно делаю? Как сделать так, чтобы при черчении выбирался отвод Oeland?
jota
В серии воздуховодов у вас отсутствует D100 - добавьте. Фирма здесь ни при чём.
VoronovV
Цитата(jota @ 5.5.2016, 22:18) *
В серии воздуховодов у вас отсутствует D100 - добавьте. Фирма здесь ни при чём.

Я неверно объяснил.
Вот по ссылке отвод Lindab у него "Standard design l1 = l2 = 125 mm". А мне нужно чтобы внутренний размер был 100мм.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как сделать так, чтобы использовался именно этот отвод я не понимаю. Я даже удалил из проекта отводы Lindab, а он все равно рисует отводы с размером 125.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
cRAB
Выбираете пиктограмму "Воздуховод", далее нажав правую кнопку "пАраметры" выбираете тип:
"Прямоугольный Oeland", а не "Прямоугольный Lindab".
Вот пример где выделены "стандартный" прямоугольный воздуховод и Lindab:
VoronovV
Цитата(cRAB @ 6.5.2016, 11:48) *
Выбираете пиктограмму "Воздуховод", далее нажав правую кнопку "пАраметры" выбираете тип:
"Прямоугольный Oeland", а не "Прямоугольный Lindab".
Вот пример где выделены "стандартный" прямоугольный воздуховод и Lindab:


То что на фото это стандартные воздуховоды. И эти типы воздуховодов созданы изначально. Нет такого чтобы типа воздуховодов подгружались как, например, вентилятор. Типы воздуховодов это сборная солянка из собственно самих воздуховодов, отводов, тройников и пр. фасонных изделий.

Даже, если создать новый тип воздуховода, добавить элементы (в моем случае отвод) Magicad будет все равно рисовать из стандартных.
cRAB
VoronovV, хорошо, наверняка Вы правы, но пока хотел бы просто уточнить для чего это Вам нужно:
"MagiCad все прямоугольные отводы рисует с длиной шейки 125 мм, а Вам нужно чтобы рисовал с шейкой 100 мм ?"
Вот возможно пригодятся 3 ссылки:
http://artel-kazan.ru/sobstvennoe_proizvod..._vozdukhovodov/
http://tehnokrat-omsk.ru/vozduh.html (есть программа, можно скачать)
http://helpeng.ru/programs/square_duct.php

В свое время задавался вопросом какие длины шейки рисовать (принимать) на чертежах и по этому вопросу прочитал много тем на форуме и другой информации в интернете.
Кто-то скажет, что это все мелочи, но если взять такой пример:
"Прямоугольный воздуховод размерами 100х150 мм проходит через стену, далее берем минимальный прямой участок длиной 50 мм и поворачиваем его так чтобы он проходил вдоль стены. Так вот если взять длину шейки 150 мм, то получится, что такой "маленький" воздуховод отнесен от стены аж на 200 мм, выглядеть в жизни будет не очень."

Поэтому кто-то возьмет и нарисует в автокаде радиус шейки 100 мм и на чертеже уже будет лучше смотреться.
Но если посмотреть какие производители берут радиусы шейки, то там 100 мм мы наверняка не обнаружим (см. ссылку №1), разве что 125-150 мм для малых диаметров.
В то же время есть мнение, что при строительстве (монтаже) могут сделать переходы с любым радиусом шейки.
Но откуда монтажники узнают, что в одном месте мне нужен отвод с минимальным радиусом шейки 100 мм, а в другом можно и 200 мм брать. Я же не буду на плане вентиляции показывать радиусы шейки отводов.
VoronovV
Цитата(cRAB @ 6.5.2016, 13:02) *

Спасибо за ссылки.
Да, мне нужно чтобы Magicad чертил прямоугольные отводы с радиусом шейки 100мм. Воздуховоды и фасонные изделия изготавливаем сами. Радиус шейки 100мм из-за стесненных условий потолка.
Поэтому и заморачиваюсь.
cRAB
Цитата(VoronovV @ 6.5.2016, 12:26) *
Да, мне нужно чтобы Magicad чертил прямоугольные отводы с радиусом шейки 100мм. Воздуховоды и фасонные изделия изготавливаем сами. Радиус шейки 100мм из-за стесненных условий потолка.
Поэтому и заморачиваюсь.

В старых версиях MagiCad 2007...2009 (в которых я работал) это вроде нельзя было изменять:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...mp;#entry187407
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...mp;#entry255917

Сейчас в интернете самая новая крякнутая это 2010.11 (под 2012 автокад).
В ней вроде тоже негде это изменить, как обстоят дела в версиях MagiCAD 2016-2017 не могу знать.
Остается надеяться, что есть человек который нашел "костыли" (или "обходные пути") как можно изменить стандартный радиус шейки 125 мм.
cRAB
Вот нашел в интернете, не знаю о шейке прямоугольного отвода это или нет:
http://www.csoft.ru/press/news/news_20131223.html

Новое в MagiCAD 2013.11 для AutoCAD
...
В новой версии MagiCAD реализован целый ряд улучшений, касающихся функций редактирования, которые значительно ускоряют работу проектировщика, оптимизируя использование уже имеющихся в проекте объектов, например, быстрое изменение длины шейки или направления решетки ВРУ, функции копирования и изменения направления участка сети воздуховодов и трубопроводов при копировании и пр.
VoronovV
Цитата(cRAB @ 6.5.2016, 14:40) *
Вот нашел в интернете, не знаю о шейке прямоугольного отвода это или нет:
http://www.csoft.ru/press/news/news_20131223.html

Новое в MagiCAD 2013.11 для AutoCAD
...
В новой версии MagiCAD реализован целый ряд улучшений, касающихся функций редактирования, которые значительно ускоряют работу проектировщика, оптимизируя использование уже имеющихся в проекте объектов, например, быстрое изменение длины шейки или направления решетки ВРУ, функции копирования и изменения направления участка сети воздуховодов и трубопроводов при копировании и пр.

У меня стоит MagiCAD 2014.4 лицензия и вот эта функция с отводами не работает. На ВРУ пока ее не испытывал.
cRAB
Цитата(VoronovV @ 6.5.2016, 14:01) *
У меня стоит MagiCAD 2014.4 лицензия и вот эта функция с отводами не работает. На ВРУ пока ее не испытывал.

Возможно эта информация поможет:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry934814
VoronovV
Цитата(cRAB @ 6.5.2016, 15:04) *
Возможно эта информация поможет:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry934814

Супер! clap.gif Реально. Работает. Я имею в виду, что установив галочку "Автоматически подбирать компоненты при черчении", предварительно закинув в фасонные изделия отвод от Oeland (именно внутри и снаружи скругленный) и удалив такого же типа отвод Lindab. И действительно можно самому задавать радиус шейки и длину участка после закругленной части.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла