Надежда Валентиновна
Здравствуйте! Очень часто заказчики считают простым выделить помещение для котельной в гараже. А можно ли? Чем их убедить? А если стены сделать кирпичные? Подскажите, пожалуйста.
fedor3111967
См. СП 55.13330.2011. п. 6.12
Надежда Валентиновна
Спасибо, но СП 62.13330.2011 вроде не запрещает...
timofeyprof
была куча тем и не только на этом форуме, правда все вокруг да около.
смысл:
1) газоиспользующе оборудование устанавливается в здании, для теплоснабжения которого оно предназначено. Хотите отапливать дом - устанавливайте в доме.
2) гараж относится к категории В - газовое оборудование в таких помещениях не устанавливается. хотите отапливать только гараж - делайте отдельное помещение теплогенераторной в гараже с ограждающими конструкциями требуемого предела огнестойкости с обособленной системой вентиляции и прочими сопутствующими мероприятиями.
Все остальное - натягивание норм под свои (Заказчика) "хотелки".