azan2004
Здравствуйте!
У меня такой вопрос - может ли кто нибудь поделиться принципиальной схемой FC 302 или подсказать где можно найти. Частотный преобразователь был включен после попадания конденсата.
Просьба откликнуться.
mr_Frodo64
А что, компания "Данфосс" - молчит? wink.gif
azan2004
Не пробовал запрос отправлять. Попробую.
По самые по...
Цитата(mr_Frodo64 @ 22.4.2016, 23:01) *
А что, компания "Данфосс" - молчит? wink.gif


Компания Данфосс, как впрочем и все остальные компании, заинтересована прежде всего в продаже своих изделий, а, отнюдь, не в ремонте.., даже в гарантийном.
Никогда, поверьте, никогда, производитель не станет публиковать схемы, методики ремонта и пр.
Выход один, может два...
1. Самому рисовать участок схемы, потом думать, что и как чинить-менять.
2. Искать конторы, которые уже срисовали(своровали) эти схемы, имеют опыт работы в ремонте, опыт в приобретении отказавших компонентов
Blade runner
Цитата
Never Say Never Again

У многих производителей существуют сервис -мануалы со схемами и методиками поиска неисправности.
Только не всегда их дадут без обучения .
mr_Frodo64
Кстати, по Данфоссу... Кто-нибудь задавался сравнением параметров от ПЧВ Овен?
Так, для сравнения вид панели и меню (да и корпус) : ПЧВ и Данфосс.
Меняем на Данфоссе наклейку с кнопками и вуаля: имеем ПЧВ Овен. Так может и параметры один в один?!?
klimak
Цитата(azan2004 @ 23.4.2016, 8:55) *
Не пробовал запрос отправлять. Попробую.

Как бывший сервисник Danfoss могу Вас разочаровать - принципиальных схем на ПЧ нет! Всё меняется только блоками. Схемы только структурные. Данфосс запрещает элементный ремонт, т.к. на замененные запчасти даёт гарантию полгода. На какую мощность у Вас ПЧ и что с ним?
azan2004
Здравствуйте!
ПЧ FC 302 на 5,5 кВт. Его включили во влажной среде (конденсат с шахты). Панелька не запускается и ничего не горит кроме подстветки
Pawel
Ну вот, так я и думал, что у сервисников у самих ничего нет и ремонт только заменой блоков делают.
klimak
Цитата(mr_Frodo64 @ 23.4.2016, 20:15) *
Кстати, по Данфоссу... Кто-нибудь задавался сравнением параметров от ПЧВ Овен?
Так, для сравнения вид панели и меню (да и корпус) : ПЧВ и Данфосс.
Меняем на Данфоссе наклейку с кнопками и вуаля: имеем ПЧВ Овен. Так может и параметры один в один?!?

А без "пластиковой кожуры" есть возможность фото посмотреть с разных сторон?
Вполне возможно, что это "овечки Долли" точно, ведь Данфосс этой серии - микры делает Китай. Серия FC-051 редкостное гомно ("летят" на раз-два, но и цена как у стакана семечек)
DriverFirst
Цитата(klimak @ 25.4.2016, 17:24) *
Вполне возможно, что это "овечки Долли" точно, ведь Данфосс этой серии - микры делает Китай.

ничего удивительного. Делают китайцы для Данфосс частотники. Попросил у них Овен наклепать нечто подобное. Мордочку поменяли - получился Овен. Не секрет, что многие отечественные и не очень производители придумывают только какое-нибудь звучное название и ищут рынок сбыта.
lis74
Цитата(klimak @ 25.4.2016, 19:24) *
А без "пластиковой кожуры" есть возможность фото посмотреть с разных сторон?
Вполне возможно, что это "овечки Долли" точно, ведь Данфосс этой серии - микры делает Китай. Серия FC-051 редкостное гомно ("летят" на раз-два, но и цена как у стакана семечек)

Летят на раз-два наверное от рук кудрявых))))
Устанавливаем их по 100 шт в год, за 4 года ни одного отказа. Очень гибкие в настройке + встроенный плк даёт разгуляться фантазии. Так что вы это зря.
Andrew_2610
Цитата(mr_Frodo64 @ 23.4.2016, 20:15) *
Кстати, по Данфоссу... Кто-нибудь задавался сравнением параметров от ПЧВ Овен?
Так, для сравнения вид панели и меню (да и корпус) : ПЧВ и Данфосс.
Меняем на Данфоссе наклейку с кнопками и вуаля: имеем ПЧВ Овен. Так может и параметры один в один?!?


не знал, что это одно и то же? надо сникерснуть, чтобы не тормозить.
mr_Frodo64
Цитата(Andrew_2610 @ 27.4.2016, 16:37) *
не знал, что это одно и то же? надо сникерснуть, чтобы не тормозить.

Кто ж запрещает-то?!? laugh.gif
klimak
Цитата(lis74 @ 26.4.2016, 21:29) *
Летят на раз-два наверное от рук кудрявых))))
Устанавливаем их по 100 шт в год, за 4 года ни одного отказа. Очень гибкие в настройке + встроенный плк даёт разгуляться фантазии. Так что вы это зря.

Зря не зря, а работая в сервисе, их к нам привозили пачками.
Drahtor
Утопли два FC-360. Конечно, во время работы. На одном вылетела одна диодная сборка выпрямителя (выпрямитель неуправляемый), на втором нечто выделенное красным и предохранитель, силовая часть на первый взгляд целая. Собрали из двух один, нету внутреннего 24В. На DC 540В есть. Отключил от платы вентиляторы и панель целиком, все равно не помогает. Остались подключены только верхняя левая плата (предположительно, плата заряда конденсатора, поправьте, если ошибаюсь) и плата на которой сидят IGBT-модуль и конденсаторы. Видимых повреждений на плате нет.
Понимаю, что причин может быть много и последствия могут быть разными, но все же. На что следует обратить внимание? Могло ли что еще вылететь при пробое одного из плеч выпрямителя?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Kotlovoy
Цитата(Drahtor @ 28.2.2017, 9:18) *
нечто выделенное красным

Корпус - D-PAK (TO-252AA), больше по этому фото ничего сказать нельзя. На основании чего вы решили, что оно вылетело? Коли нет 24В, начинать надо с этого. Ремонт блока питания начинается с выяснения типа ШИМ-контроллера, скачивания даташита с типовой схемой включения. Если название микросхемы нечитаемо, поможет http://remont-aud.net/ic_power/
Вызваниваете ножки питания, выхода, вбиваете и видите, что подходит.
Drahtor
Цитата(Kotlovoy @ 28.2.2017, 9:32) *
Корпус - D-PAK (TO-252AA), больше по этому фото ничего сказать нельзя. На основании чего вы решили, что оно вылетело?

От него откололась половина корпуса
По самые по...
Цитата(Drahtor @ 28.2.2017, 9:18) *
Утопли два FC-360. Конечно, во время работы. На одном вылетела одна диодная сборка выпрямителя (выпрямитель неуправляемый), на втором нечто выделенное красным и предохранитель, силовая часть на первый взгляд целая. Собрали из двух один, нету внутреннего 24В. На DC 540В есть. Отключил от платы вентиляторы и панель целиком, все равно не помогает. Остались подключены только верхняя левая плата (предположительно, плата заряда конденсатора, поправьте, если ошибаюсь) и плата на которой сидят IGBT-модуль и конденсаторы. Видимых повреждений на плате нет.
Понимаю, что причин может быть много и последствия могут быть разными, но все же. На что следует обратить внимание? Могло ли что еще вылететь при пробое одного из плеч выпрямителя?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Вы бы фотки почетче сделали! И не с дрожащих рук, а с подставки.. Да и поубрать лишнее железо.
Начинать надо было с первого: отсоединить сетевой дроссель, подать через выпрямительный мостик сеть 220В, на накопительную емкость. Если источник питания живой, то он запуститься или зацоркает (к.з. в схемах, перенапряжение на выходах - смотреть выпрямительные диоды, оптрон О.С., схему опорного(обычно TL431)). Далее смотреть номиналы напряжений осциллографом (пульсации), ну и вполне вероятно дисплей загориться и что-то покажет.
Со вторым - вполне возможно, что гроб!
Drahtor
Цитата(По самые по... @ 28.2.2017, 12:44) *
Вы бы фотки почетче сделали! И не с дрожащих рук, а с подставки.. Да и поубрать лишнее железо.

Протест принят, мои извинения.

Цитата(По самые по... @ 28.2.2017, 12:44) *
Если источник питания живой, то он запуститься или зацоркает ...

Так в том то и дело, что он не зацоркал, хотя на плату с емкостей 540В приходит, далее через предохранитель идет на диод и судя по всему на делитель, и уж после на транс. Далее ничего нарыть не удалось
По самые по...
Цитата(Drahtor @ 28.2.2017, 13:43) *
...
Так в том то и дело, что он не зацоркал, хотя на плату с емкостей 540В приходит, далее через предохранитель идет на диод и судя по всему на делитель, и уж после на транс. Далее ничего нарыть не удалось


Чтобы рыть, надо иметь лопату - осциллограф! И план(карту)..- даташиты, ручками да глазками нарисованные участки схемы питания.
Проверяйте все диоды выходных выпрямителей. Горелые элементы - выкусить и заменить!
Силовой транзистор источника вполне моет быть такой