Цитата(bvv @ Jan 8 2007, 17:54 )
Для ssn:
Да, насчет графика: 130-70, 110-70, - это для заказчика, ведь все гл. инженера предприятий умные ребята, и если в руках у него график с режимной группы 110-70, то очень трудно ему что-то объяснить, да и зачем?.?.?.
Если график все-таки 110-70, то почему на 2-м листе указан 110-65???
Теперь мои соображения по проекту (по мелочи и не очень):
1.)расход сетевой воды на отопление 66.7 т/ч
на ГВС 2.5. отсюда Gmax=71.7
2.) Насос ГВС на мой взгляд маловат по расходу. Здание админист-ое или жилое?
3.) Циркуляционная схема ГВС выбрана осознано? Давления хватит?
4.) Импульсная трубка перепадника выведена перед клапаном на СО. надо после
5.) Клапана подбирали из условия 7м перепада? Тогда клапан на ГВС нужон с Kvs=4 (хотя поскольку не приведен расчет т/о-ков, поэтому проверить подбор клапанов сложно)
6.) После клапана на СО не плохо бы поставить кран, а лучше БАллорекс, соответственно кран после клапана на ГВС тоже заменить на Баллорекс
7.) У Вас давление 21/18 с лишнем бар, но почему-то вы подобрали оборудование рассчитанное на 16 бар. Может, конечно, и не потечет, но я бы не стал рисковать.
8.) В проекте не отражена статика здание, поэтому проверить подбор мембранного бака не представляется возможным
9.) В общих данных указано, что в ГВС применен один циркул. насос
10.) ЕСли у заказчика немного денег, то не плохо бы проверить, что выгоднее 2 встроенных частотника на насосах или 1 частотник в шкафу + 2 насоса TP. TPE 100 это достаточно большие насосы и разница в цене в сравнение с насосами TP + частотник в шкафу м.б. не в пользу выбора насосов TPE
11.) Клапана VFS спроектированы для пара. Отсюда большие сроки их поставки. Правильнее было применить клапан VF2 или накрайняк VFG2
12.) Про несоответствие насосов в специи и ОД уже сказали
13.) Не знаю как у вас на севере, но у нас МТК и МОЭК долго бы меня пинали за применение резьбовых соединений на сетевой трубе, а при ваших давлениях (мммммм), вам решать
14.) А почему подпитка не из сетевого трубопровода??? у вас это запрещено?? подпитка из В1 вам грозит постоянным завоздушиванием т/о-ков. Вам этот геморрой нужон? если нет, то надо ставить деаэратор или поставьте установку поддержания давления типа Вариомата
15.) Поскольку у Вас есть оборудование расположенное выше 1.5 метров, то необходимо закладывать передвижную площадку для обслуживания (по СНиП). Иначе, эксплуатация будет приглашать вас его обслуживать
))
16.) Не хватает термометров в обвязке т/о-ков отопления. Надо ставить на каждом патрубке т/о-ка до арматуры ТI и PI.
В общих чертах вот так, если глубоко вникать, то может ещё что всплывет.
P.S. Манометры на всасе и напоре каждого насоса, конечно, хорошо иметь (удобство для эксплуатации), но это обязаловка тока для Москвы с её Энергонадзором. А вот манометры с обоих сторон фильтров и грязевика не помешало бы поставить (эксплуатация скажет вам спасибо).