Цитата
И главное Малявина считает для окон инфильтрацию по ее расчетам, инфильтрация смехотворная , для целого помещения 125 Вт, собачка пудель надышит больше за час, на мой взгляд это очень мало для целого помещения
Во-первых, Малявина ничего не считает, а приводит формулы для расчета и пример расчета, чтобы показать, как пользоваться формулами.
Во-вторых, с чего Вы взяли, что 125 Вт для данного примера - величина смехотворная? Вполне нормальная величина.
В-третьих, 125 Вт - это не инфильтрация, а расход теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха. Разницу улавливаете? Справедливости ради замечу, что в книге нет величины 125 Вт, есть 135 и 175 Вт.
Цитата
Я недавно был на коттедже зимой, делал расчеты теплотехники, дом из кирпича, с утепленными стенами, так там через шов стены реально холодом поддувает
Недавно - это всмысле с пол-года назад примерно? Не поздновато ли для рассчета теплотехники? Стены-то уже смонтированы...
Цитата
Так как никогда в изни теплоноситель не идет с температурой 90/70 как по бумажке а идет обычно 80/60 или еще меньше
Кто ж Вам мешает рассчитать на 80/60 ? А если в ТУ напишут температуры 150-70, тоже эти цифры будете использовать в расчете?
Цитата
Как расчеты для кучи макулатуры это все шикарно, но в реале не применимо
Потому как когда выполняются расчеты и подставляются данные в формулы, нужно думать головой... А не о пуделях всяких, надышат они 125 Вт или нет.
Цитата
Тем более мы с коллегами когда сдаем чертежи и расчеты в экспертизу, и получаем положительные заключения, и если окна герметичные и нет естественной вентиляции то экспертиза проходит вообще гладко, и ни один эксперт в расчетах не спрашивает учитывал ли кто-то инфильтрацию, прокатывает обычная старая добрая формула Ермолаева, в которой никакая инфильтрация не учтена.
Всегда было интересно, разве в стадии П указывается, герметичные ли окна? Если да, то каким образом? А зачем расчеты-то сдавать в экспертизу? Они их сами потребуют, если вопросы появятся
А эксперту зачем спрашивать - он же расчет видит...
Формула Ермолаева определяет удельную тепловую характеристику здания, q, Вт/(м3*К). А q является значением, которое подставляется в другую формулу, по которой и определяется конечная цифра ориентировочных значений теплопотерь, Вт. Все смешали - и мух, и котлет.
Цитата
(или просто накидывать 20% на общие потери в комнате, она сама про это пишет кстати, цитата "...Установлено, что через плотные окна в многоэтажных зданиях осуществляется инфильтрация, которая доходит до 20 % от трансмиссионных теплопотерь, а потому должна быть учтена при расчетах нагрузки на отопление здания...." ,
Это один из тех случаев, где перед тем, как "накидывать" нужно включать голову и ей думать. Ведь до 20% - это любое число, от отрицательного до 20. И речь идет о многоэтажном здании, высотой от земли до верха вент. шахты 37,4 м.
Инфильтрация по-любому должна быть учтена, это требование п 6.2.2 СП 60.13330.2012.
И вообще, речь идет про коттедж из калиброванного бруса, он попадает под действие СП 55.13330.2011, а где в нем требование про 3 м3 на 1 м2 площади? Это требование есть в другом документе - СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. И то там 3м3 на 1 м2 принимается при общей площади квартиры на одного человека менее 20 м2. Если больше 20 м2 - тогда 30 м3/ч на одного человека, но не менее 0,35 ч-1. Вы нормы-то вообще читаете?
Цитата
так еще топка камина по любому подсасывает воздух из щелей избушки
А если произойдет "срыв" гидрозатвора в системе канализации, то ещё оттуда будет воздух "подсасывать". Или туда...
Сколько воздуха может уходить через камин, можно рассчитать, зная сечение дымохода. Как канал естественной вентиляции. Но зачем, не проще ли снабдить дымоход заслонкой?
Цитата
И самое главное я же говорю о доме из калиброванного бруса, так тема называется, брус дышит, окна деревянные
ну и примите нормируемую величину воздухопроницаемости для стен и окон в расчете. В чем проблема?