Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Возобновление подачи газа после прерывания по аварии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
straus
Други, подскажите специалисту в другой области (энергетика и электроника).

У нас отключают газоснабжение по всему микрорайону на 60 часов (более 2.5 суток). В объявлениях на подъездах написано перекрыть краны на газопроводах в квартирах. Но ведь всегда найдётся кто-то, кто откроет краны и на газопроводе и на плите, и запустит воздух в распредсеть. Особенно если это 89 домов по 180 квартир где-то. То есть, после возобновления подачи газа в ГРС буден неплохая адская смесь метана и воздуха. В случае отключения одного дома газовщики перед подачей обходили все квартиры и объясняли, что делать. Но тут целый микрорайон, 3 или 4 ГРП.
Какие мысли?
sach
тоже самое - обход. дома разрешается запускать по результатам опрессовки всей внутридомовой системы при отсутствии утечек, при пуске производится продувка газом до полного вытеснения воздуха
straus
Ну собственно уже включили. Меняли кусок магистральной трубы на микрорайон, диаметром сантиметров 50-60, и ставили газовые счётчики на все дома.

Насколько я понимаю, вся ГРС не была завоздушена благодаря задвижкам и предохранительно-запорным клапанам. Опрессовывали ли, и как продували магистральную трубу - не знаю. А дома включали по очереди. Причём сначала включали, потом работники газовой службы шли на последний этаж и делали по их выражению "протяжку". Далее шли по всем квартирам и просили зажечь на полминуты две конфорки. Опрессовку не делали.

Вот так в реале.
vladim
Дык а зачем было опресовывать домовые системы?Устанавливали счетчики,места установки проверили на герметичность и вперед. Магистралку прессовали обязательно. Затем продули и заполнили магистральную линию. Потом продули через свечи на последних этажах домовые системы и поехали.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.