Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет на прочность полиэтиленовых футляров для газопроводов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Кеннадий
Помогите пожалуйста,не могу нигде найти расчет на прочность полиэтиленовых футляров для газопроводов,буду очень благодарен
ork
Посмотрите книгу "Газопроводы из полимерных материалов: Пособие по проектированию, строительству и эксплуатации" Шурайц А. Л., Картин В. Ю., Вольнов Ю. Н. Саратов 2007г.
Раздел 4.2. Расчет защитных футляров (стр.265)
http://proekt-gaz.ru/load/gazoprovody_iz_p...acii/41-1-0-126
Еще есть СТО 03321549-017-2011 ОАО "Гипрониигаз" Методика расчетов полиэтиленовых футляров для подземных газопроводов на переходах через автомобильные и железные дороги



Александр.Т
А вот на всякий случай и упомянутый СТО. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Valery-m
Цитата(Кеннадий @ 8.4.2016, 10:34) *
Помогите пожалуйста,не могу нигде найти расчет на прочность полиэтиленовых футляров для газопроводов,буду очень благодарен


поскольку полиэтилен и пр. полимеры - нелинейные материалы, с ярко выраженным свойством ползучести, даже при "обычных" температурах - "простых" формул быть не может по определению...

Polymer
https://en.wikipedia.org/wiki/Polymer

Viscoelasticity
https://en.wikipedia.org/wiki/Viscoelasticity


тем более что часто между трубой и футляром находится теплоизоляция - поведение которой под нагрузкой так же описать не просто...
более подробно см.

Polymeric foam
https://en.wikipedia.org/wiki/Polymeric_foam
Дружок
Никакой теплоизоляции в футляре для газопровода нет. Полиэтиленовые трубы для газопроводов применяются почти 50 лет. И футляры из полиэтиленовых труб тоже.
Расчет допустимой овализации и устойчивости круглой формы поперечного сечения есть в СП 42-103-2003.
спец
Цитата(Кеннадий @ 8.4.2016, 10:34) *
Помогите пожалуйста,не могу нигде найти расчет на прочность полиэтиленовых футляров для газопроводов,буду очень благодарен

Вопрос не корректный. Газопровод в футляре может и под трамвайными путями прокладываться и в болоте?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.