Надежда Валентиновна
6.4.2016, 20:29
Дошли газопроводом до границы земельного участка заказчика. По техническим условиям на границе нужно поставить узел учета расхода газа. Газифицируем производственные котельные. При заказе ПУРГ на заводе спрашивают, имеется ли в виду измерительный комплекс или простой счетчик? Кто это решает или где это прописано? А если простой счетчик, то можем ли мы не заказывать ПУРГ с обогревом, а сделать его в маленьком боксике на опоре? Помогите, пожалуйста, Газпром "закручивает гайки" на счет снятия показаний. Как правильно принять в проекте?
timofeyprof
6.4.2016, 20:33
коммерческий УУГ - измерительный комплекс. бытовой - счетчик.
а требования к КУУГ запрашиваются у ресурсоснабжающей организации - местном "Газпроме", обычно это "Газпромгазораспределении". вам ТУ на газоснабжение кто выдавал?
Комплекс - это непосредственно сам механический счетчик + электронный корректор по температуре и (в необходимых случаях) давлению. На измерительный комплекс нашлепывается своя табличка с данными словами и выдается отдельный паспорт со своим заводским номером.
Необходимость его использования прописывается в ТУ. Обвязка выполняется также исходя из ТУ и рекомендаций завода-изготовителя.
Плюс к этому есче средство контроля счётчика (дифманометр) , и плюс сверх всего метрологическохая экспертиза пункта учета расхода газа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.