Требуется установить частотник на электродвигатель вентилятора 6000 в 400 кВт. Кто знает где приобрести?
BorisZV
Цитата(kip-avtomatic @ 6.4.2016, 13:05) *
Требуется установить частотник на электродвигатель вентилятора 6000 в 400 кВт. Кто знает где приобрести?


Звучит как просьба завалить рекламой smile.gif
Вариантов по производителям множество.
Вариантов по исполнению - всего два: двухтрансформаторный с низковольтным звеном (понижающий транс - преобразователь частоты - повышающий транс) и многоуровневый.
Двухтрансформаторный больше по габаритам, но на 400кВт будет подешевле, чем многоуровневый.
Мы, как российская компания-производитель (Электротекс-ИН), готовы изготовить для Вас и то, и другое. Обращайтесь в личку.
SVKan
Только скорее всего овчинка выделки не стоит...
Valiko
Цитата(SVKan @ 6.4.2016, 15:48) *
Только скорее всего овчинка выделки не стоит...

Почему такой скептицизм?
BorisZV
Цитата(SVKan @ 6.4.2016, 15:48) *
Только скорее всего овчинка выделки не стоит...

Да, действительно, откуда такой настрой? Вы же грамотный специалист, можете и технически обосновать.
Если это конкретная критика нашей продукции - озвучьте, попробую прокомментировать.
Если это критика применения ПЧ на вентиляторе - то не зная параметров оборудования Заказчика утверждать о бессмысленности некорректно.
SVKan
Это не критика чьей то конкретно продукции.
Примерно 250-400кВт на 6кВ сама по себе машинка на пределе разумного. На 10кВ уже начинает выходить за эти пределы. А если добавить к ней частотник...
Сделать все то же самое на низком напряжении дешевле в разы.

Вы же сами уже упомянули про стоимость двухтранформаторного преобразователя и многоуровнего. Примерно до 1000кВт двухтрансформаторный получается ощутимо дешевле.
Ставить два трансформатора только за ради того, чтобы двигатель работал именно на 6кВ? А почему не поставить один и двигатель поменять на низковольтный если уж так надо регулирование?
А если делать изначально на низком напряжении, то оба трансформатора сразу выкидываются, а результат становится только лучше ибо трансформаторы тоже накладывают определенные ограничения в части регулирования и контроля.

Экономия от регулирования получится не настолько большой чтобы отбить стоимость частотника в разумный срок.
Если вентилятор переразмерен и требуется просто уменьшить производительность, то дешевле поставить новый с нужными характеристиками.
А в исполнении под средний вольт частотник еще и габариты имеет весьма нехилые. Надо же еще где-то это все разместить и потом обслуживать...

В общем, надо сильно подумать и посчитать прежде чем реализовывать такое...
Valiko
и шо? вопрос задан о 6 кВ и 400 кВт. по Вашим словам "на пределе разумного"
BorisZV
Если изначально делать 400кВт 0,4кВ - то да, дешевле. А вот с модернизацией - не факт. В каждом случае оценивать надо.
Тут ведь минимум замена двигателя, кабельных трасс, установка новых ячеек в РУ. А еще проектная часть.
И если нет свободной мощности на 0,4кВ - то понижающий трансформатор все равно остается. И тогда далеко не факт, что переход на 0,4кВ будет дешевле, чем преобразователь частоты на 6кВ.
SVKan
А я что-то другое написал?

Я и написал, что надо хорошо подумать и оценить разные варианты...

Начиная с того момента, а для чего вообще все это делается и настолько ли ПЧ там нужен.
Valiko
крайне маловероятно, что вентилятор 400 кВт работает весь год в одном максимальном режиме. Если это типа вентилятор котла КВГМ-100, то существует как минимум режим 30 % от номинала. Срок окупаемости нужно считать. Применение частонтика позволяет лучше организовать регулирование.
hjcbvne5
Цитата(kip-avtomatic @ 6.4.2016, 14:05) *
Требуется установить частотник на электродвигатель вентилятора 6000 в 400 кВт. Кто знает где приобрести?

Если не ошибаюсь надо ставить не ЧРП а УПП (устройство плавного пуска) что сразу нагрузки не было.
Valiko
Это разные устройства. А задачу топистартера мы не знаем.
hjcbvne5
Цитата(Valiko @ 7.4.2016, 20:28) *
Это разные устройства. А задачу топистартера мы не знаем.

ЧРП обычно ставят на двигатели до 75 кВт
Valiko
перефраз; если есть ЧРП 400кВт, значит это кому-то нужно
SVKan
Цитата(hjcbvne5 @ 7.4.2016, 23:49) *
ЧРП обычно ставят на двигатели до 75 кВт

Откройте каталог любого производителя на частотники.
На 380В обычно заканчиваются как раз на уровне 375-400кВт.
На 690В подальше.
А если смотреть каталог на 6000В... там примерно с 400кВт все только начинается, а заканчивается обычно на уровне 5000-8000кВт.