Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Бесканальная прокладка труб ППМИ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
elis57
Здравствуйте, я молодой проектировщик, всегда попадались теплотрассы в каналах, а тут дали проект бесканалки , который прошел экспертизу в стадии "П" (делала другая организация). Мне нужно сделать стадию "Р". Параметры теплоносителя - 95-70С. Схема с планом прикреплены. Трубы в ППМИ. Мои вопросы:

1. Что делать с компенсаторами? Прятать их в лотки? (и с углами поворота). Если да, то компенсаторы будут на скользячках? Если есть другие варианты, мне надо подробное описание.
2. Тепловая камера. Выход труб из камеры делать в гильзах?

Замечания и критику принимаю адекватно)
timofeyprof
см. АТР 313.ТС-002.000 Типовые решения прокладки трубопроводов ППМ
Airseller
По ППМИ 012 РД 001.000.2009

012 РД 001.000.2009
экспорт
Применяя трубы в пенополимерминеральной изоляции ППМИ

Интересует вопрос: при прокладке на открытом воздухе надземно
необходимо ли окожушивание / окожушка оцинкованной оболочкой
изоляции ППМИ?

Выпускаются ли трубы в ППМИ в оцинкованной оболочке?
инж323
Цитата(экспорт @ 5.10.2023, 23:48) *
Применяя трубы в пенополимерминеральной изоляции ППМИ

Интересует вопрос: при прокладке на открытом воздухе надземно
необходимо ли окожушивание / окожушка оцинкованной оболочкой
изоляции ППМИ?


Выпускаются ли трубы в ППМИ в оцинкованной оболочке?

да.
да.
nik4t
Цитата(экспорт @ 6.10.2023, 0:48) *
Применяя трубы в пенополимерминеральной изоляции ППМИ

Интересует вопрос: при прокладке на открытом воздухе надземно
необходимо ли окожушивание / окожушка оцинкованной оболочкой
изоляции ППМИ?

Выпускаются ли трубы в ППМИ в оцинкованной оболочке?

Вариант 1:
На вопрос N1 можно ответить подумав: Зачем?
На вопрос N2 можно ответить посетив/изучив сайт/-ы производителя/-ей ППМИ.
Вариант 2:
Долго долго читать п.11 СП124.13330.2012
инж323
У меня у одноклассника долго долго и систематически меняли горелые кнопки в лифте, лет 20. Потом лифт стал с металлическими кнопками. Не горят, вандалы в трауре. Равно как и трубы теплосети наземной прокладки. Меняли для своей застройки ППМИ в наземном исполнении- так теплосеть запросила снова наземное исполнение( там можно , там пустырь и архитектурно их оформлять не надо. А вот сверху только оцинковка. Стали старый диаметр демонтировать, а там под оцинковкой полиэтиленовый кожух, весь убитый и горелый местами.Потому и теплосеть своми силами потом кожухи делала.А ныне район еще стал славится своими противостояниями местных с эксмигрантами освоившимися в этом районе... трубам не стало легче выживать в наземном исполнении.(Не Котельники, но похожее место, северней). А можно и внимательно Сп124 почитать.....
Машинист
После того как увидишь целую поселковую сеть, одетую в ппу скорлупы, смотанные проволокой для вязания арматуры, первый вопрос отпадает сам собой, и второй тоже. То же самое, после красивейших трасс из ППУ в оцинкованной оболочке, со стыками не изолированными вообще никак, либо наспех замотанными стекловатой, не закрытой ни чем и никак. Реальность умнее всех СНиПов и СП. Переход из голых стальных труб в песке под дорогой, лужа с одной стороны, лужа с другой.
Читать п. 11 можно бесконечно. Можно переложить его в стихи и положить на музыку. Можно изваять его в иероглифах и вырастить из этого некий дзен. Всё будет как будет, а будет ништяк. Пускай уходит чувак-депрессняк. ©
Отходняки - провокация. Главное - это музация.
nik4t
Тут ещё одно оказывается важно! - не путать ППУ и ППМИ!
Вот!
P.s.
А пункт 11 почитать таки. Образование мало кому мешало)
P.s.s.
…некоторым мало помогало конечно… но! это другая история)
инж323
Может некоторые и не видели ППМИ в полиэтиленовой обечайке и не видели с оцинковке(как воздуховод витОй), а кому и довелось ППМИ увидеть с полиэтилене и сверху окожушку от вандалов и местами еще и сверху колючей проволокой обмотано. Хотя и было это возле предприятия с забором у которого сверху еще и "егоза" растянута и до следующего забора местами спираль Бруно. А директор котельной- полковник.

для поглядеть:
https://cdn.stpulscen.ru/system/ckeditor_as...izolyatsiey.png

и такое же точно для ппми.
nik4t
Цитата(инж323 @ 7.10.2023, 2:29) *

и такое же точно для ппми.

Удивительное рядом!
Разрешите узнать хоть одну ссылку на такого производителя?
инж323
Цитата(nik4t @ 7.10.2023, 0:56) *
Удивительное рядом!
Разрешите узнать хоть одну ссылку на такого производителя?

Наблюдать трубу саму, нет вопросов- вот она. И это точно не ППУ. А вот откуда везли...если найду среди прочих сохранившихся документов.
https://yandex.ru/maps/-/CDU~iOYO
Нам эту перекладку впаяли за выскочившие дополнительные несколько гиг на квартал. А к "нам" там шла как раз ППУ, но подземно.
Кстати, на панораме можно глянуть и 2011 год(без труб там) и 2015 год с началом монтажа и более позднее с уже выполненным.
Svetlana Kovalenko
Добрый день.
Делаем участок теплосети бесканальной прокладки в ППУ изоляции с выходом на наземную прокладку. не могу найти типовые решения этого узла перехода из бесканальной в надземную.
Планируем гильзу, но может кто-то встречал типовые решения
nik4t
Файлы во вложении.
Svetlana Kovalenko
Цитата(nik4t @ 17.11.2023, 17:28) *
Файлы во вложении.

Спасибо biggrin.gif

Цитата(nik4t @ 17.11.2023, 17:28) *
Файлы во вложении.

Спасибо biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.