ingener_seb
Специалисты, помогите разобраться я проектировал отопление в кафе, поставил газовый котел. В соответствующей мин.станции говорят что коаксиальный дымоход нельзя применять по закону. Вопрос о каком законе идет речь? И как выбрасываются отработанные газы от котла ? может в специальный канал? И еще созрел вопрос обязательно нужно ставить запасной электрический котел в газовой котельной? Спасибо!
Bomba
Цитата(ingener_seb @ 18.3.2016, 16:52) *
Специалисты, помогите разобраться я проектировал отопление в кафе, поставил газовый котел. В соответствующей мин.станции говорят что коаксиальный дымоход нельзя применять по закону. Вопрос о каком законе идет речь? И как выбрасываются отработанные газы от котла ? может в специальный канал? И еще созрел вопрос обязательно нужно ставить запасной электрический котел в газовой котельной? Спасибо!

Кафе - отдельностоящее здание? Что такое мин. станция?
ingener_seb
Цитата(Bomba @ 19.3.2016, 16:01) *
Кафе - отдельностоящее здание? Что такое мин. станция?


Да отдельно стоящие здание, мин. станция это глав архитектура заказчик получает там разрешение на строительство этого кафе.

Дословно цитирую ответ Глав.Архитектуры: использование коаксиального дымохода запрещено федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
tiptop
Цитата(ingener_seb @ 18.3.2016, 16:52) *
В соответствующей мин.станции говорят

Цитата(ingener_seb @ 19.3.2016, 19:59) *
мин. станция это глав архитектура

Может быть, "мин. станция" - это слово "инстанция"?
ingener_seb
Цитата(tiptop @ 19.3.2016, 22:03) *
Может быть, "мин. станция" - это слово "инстанция"?



министерская станция, а может и инстанция это не важно помогите пожалуйста по теме.
Bomba
Цитата(ingener_seb @ 19.3.2016, 19:59) *
Да отдельно стоящие здание, мин. станция это глав архитектура заказчик получает там разрешение на строительство этого кафе.

Дословно цитирую ответ Глав.Архитектуры: использование коаксиального дымохода запрещено федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.


Насколько мне известно, использование коаксиальных дымоходов запрещено при поквартирном отоплении в многоквартирных жилых домах и встроенных в эти дома помещениях. В общественных, административных, производственных зданиях - не запрещено. Пусть напишут письменно, на какую норму они ссылаются, запрещая коаксиальный дымоход.
tiptop
Цитата(ingener_seb @ 19.3.2016, 19:59) *
использование коаксиального дымохода запрещено федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.



Цитата(Bomba @ 19.3.2016, 21:58) *
Насколько мне известно, использование коаксиальных дымоходов запрещено при поквартирном отоплении в многоквартирных жилых домах и встроенных в эти дома помещениях.


Есть созвучная тема 2006 года: Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Bomba
Цитата(tiptop @ 19.3.2016, 22:07) *

Ну дык там тоже вроде речь про МКД. В соседнем регионе тоже уже давно запрещают делать коаксиалку даже в отдельностоящих общественных зданиях, но если задаешь вопрос - на каком основании - делают ужасное лицо и говорят - "читайте нормы" и ничего более конкретного сказать не могут. Я допускаю, что может что-то пропустил, но у нас пока совершенно спокойно относятся к коаксиалке.
мурад
тема обсуждалась, ищите на форуме
а так по памяти
СП 60.13330.2012
6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
Bomba
Цитата(мурад @ 20.3.2016, 12:06) *
тема обсуждалась, ищите на форуме
а так по памяти
СП 60.13330.2012
6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;

Этот пункт из раздела "Системы поквартирного теплоснабжения". Здесь речь об отдельно стоящем общественном здании.
ingener_seb
Цитата(Bomba @ 20.3.2016, 14:49) *
Этот пункт из раздела "Системы поквартирного теплоснабжения". Здесь речь об отдельно стоящем общественном здании.




согласен, сам котел кстате идет в комплекте с коаксиальным дымоходом,и дополнительный дымоход как устанавливать отдельно я незнаю. Там ведь принцип "труба в трубе".

Цитата(Bomba @ 19.3.2016, 23:58) *
Насколько мне известно, использование коаксиальных дымоходов запрещено при поквартирном отоплении в многоквартирных жилых домах и встроенных в эти дома помещениях. В общественных, административных, производственных зданиях - не запрещено. Пусть напишут письменно, на какую норму они ссылаются, запрещая коаксиальный дымоход.




Если не сложно дайте пожалуйста ссылку чтобы я ознакомился!
ingener_seb
Друзья вообщем все прояснилось там в глав.архитектуре не профессиональный работник, все сделано правильно.Без вашей помощи не вывел бы её на чистую воду. А второй вопрос остается в силе обязательно ли нужно ставить дополнительный электрический котел в газовую котельную?
Bomba
Цитата(ingener_seb @ 21.3.2016, 13:10) *
Друзья вообщем все прояснилось там в глав.архитектуре не профессиональный работник, все сделано правильно.Без вашей помощи не вывел бы её на чистую воду. А второй вопрос остается в силе обязательно ли нужно ставить дополнительный электрический котел в газовую котельную?

Если это кафе - необязательно.
ingener_seb
Цитата(Bomba @ 21.3.2016, 21:23) *
Если это кафе - необязательно.



а можно вас попросить сослаться на документ. Спасибо!
Ladvestro
Если не верите, то гугл в помощь)
timofeyprof
Цитата(ingener_seb @ 11.4.2016, 14:57) *
а можно вас попросить сослаться на документ. Спасибо!

обычно ставят 2 теплогенерирующие установки производительностью 50% от расчетной максимальной тепловой нагрузки. Кафе не относится к потребителям 1 категории и навороты в виде резервирующего электрического котла не нужны.
zemledel62@yandex.ru
Прошу помощи. helpsmilie.gif
Исходные данные: 6 водогрейный котлов самодельной конструкции (вроде минские котлы 70-х под мазут переделаны под газ) без какой-либо технической документации и, соответственно, 1 труба котельной. rolleyes.gif Общий годовой расход газа около 530 тыс. м3. ПДВ установлен расчетным путем.
Проблема: приехал росприроднадзор и замерил ПДВ - по угарному газу значительное превышение: ПДВ 0,12 г\с, факт - 0,28 г\с, причем мерили при -5, то есть далеко не на полную мощность котельная работала. По азотам превышения не обнаружено. Неделю расчеты проверяю - сторонняя фирма все вроде правильно посчитала - они брали 4 котла с В=157 тыс. нм\год, 9 л\с.
Вопросы: как такое может быть чисто теоретически - в какой стороне проблема, куда рыть? Все-таки в расчетах? В конструкции котлов? Или в замере Росприроднадзора? Или в чем-то еще?
Помогите, пожалуйста.
пананан
Ваши теоретические расчеты - здорово, но лучше еще раз замерить какой-нибудь сторонней организацией. К тому же для расчетов нет никаких данных. Даже марки горелки.
zemledel62@yandex.ru
В том то и дело, что расчеты не наши, а сторонней организации - а к административной ответственности привлекают нас. Требуется разобраться чья вина. mad.gif Про замер понятно, но ПДВ рассчитывались, поэтому назад не вернешься.

А что - от типа газовой горелки зависит выход угарного газа? (Извините за глупый вопрос, если что, так как я - неспециалист).
tiptop
Цитата(zemledel62@yandex.ru @ 16.5.2016, 10:06) *
А что - от типа газовой горелки зависит выход угарного газа?

Только и зависит от того, КАК РАБОТАЕТ горелка.
zemledel62@yandex.ru
Всем спасибо, понял. Углубился в вопрос. Из-за плохой тяги происходит неполное сгорание газа. Следовательно, виновны мы.

Вывод: теоретические расчеты при расчете ПДВ в принципе туфта изначально.
пананан
Необязательно Вы. для начала проверьте режимную карту. Вам ведь настраивали горелки при установке? От пусконаладочной работы остались документы?