Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с Lns
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
Masim
Всем привет!
Не получается подключится к лон сети(использую программу RXT10.3 siemens для этого) на машине, которой раньше все работало(2 года назад делал наладку), а сейчас нет коннекта, подозрение на лнс-сервер. (Поддержка сименс за свою часть отвечает)

Для проверки работоспособности, хочу непосредственно запустить ЛНС-сервер. Выдается такое сообщение:

"Error opening LCA Global database. Database error. (Subsystem: LNS, #25)[DB #-2506]" (Хотя помню раньше при запуске было предложение выбрать сеть и т.д.)

На форуме ешелона нашел описание 2 подобных случаев: 1-порты 6000 и 6001 заняты другим приложением; 2-нет TCP/IP на машине, имеется ввиду при установке винды не было сетевой карты, и из-за этого теперь чего-то не хватает. Но эти 2 момента отмел сразу, смущает что раньше работало, а сейчас нет, вдруг покривилось что-то и амба)...Ноут достался по наследству, и нет информации: покупалась ли лицензия.(может в лицензии дело?..)

По лицензии такая информация(не нашел пояснилки, может кто понимает, и подскажет что с ней):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Dmitry K.
Здравствуйте Masim,
по Вашему скрин-шоту можно сказать, что у сервера есть корректная лицензия на 512 сетевых узлов. Однако, это не про базу вообще.
На каком основании Вы сделали вывод, что TCP порты свободны на момент запуска LNS сервера? Ваша ситуация действительно наблюдается в случаях, когда недоступны указанные порты, а они, в свою очередь, могут оказаться недоступными по причине или занятости другими процессами или ограничений брэндмауэром (файрволом) на компьютере.
До запуска LNS сервера выполните в командной строке, запущенной с правами администратора, netstat -ano и посмотрите нет ли процесса, использующего указанные порты. Если есть, то по его индентификатору PID найдите в Диспетчере задач инфу об исполняемом файле.
Masim
До меня дошло понимание того, что это появилось после установки драйвера для Gesytec Easy Usb Interface(Раньше использовал PCC-10, но потерялся кабель и так как была в ниличии другая железка, то решил ее приспособить под это) на ПК стоит ХР.

После скана порты заняты следующими процессами
0.0.0.0:6000 - RniLonClientService Module
0.0.0.0:6001 - RniLonSvService Module
0.0.0.0:6002 - Easy852Service Module

Как я понял, клиент и сервер должны быть с портами 6001 и 6002 соотвественно, а уменя 6000 и 6001 и это КОСЯК.

Теперь вопрос, как сменить порты?

И если все это заново проделать на другой машине(с Вин7), то возможно ли перенести лицензию на нее?
Дело в том что на ПК с ХР в драйвере не видны RNI Client/Server, а только в ддиспетчере. А вот на ПК с Вин7, при запуске видны все эти интерфейсы, и самое главное есть возможность руками поменять порты
Vasiliy
У меня была похожая проблема с этим же интерфейсом. После установки драйверов из дистрибутива Gesytec умирал NL220-TE.
Сделал просто: Gesytec распаковывает всё в отдельную папку, включая драйвера для интерфейса.
Я скопировал папку в другое место, удалил дрова Gesytec, потом подсунув интерфейс просто нацелил его на скопированную папку с драйверами.
В итоге всё встало нормально и работает без вопросов.
Masim
Переносить ничего не стал. Сделал так: убил процесс с портом 6002, а сервер с клиентом приостановил и сменил тип запуска с авто на ручной. Сервер перестал ругаться. Попробовал подключиться к сети, все ОК. Ну в итоге думаю, что надобыло сразу все три процесса остановить и в ручку их поставить(хотя не уверен).

Подключение показало, что видятся все устройства кроме шлюза LON-Ethernet CGELON-240. В шкаф заглянул, а устройство странно себя ведет, сбросил питание, не помогло. Стал рыться в интернете, нашел что это частая ситуация(описано по ссылке). Короче под замену со всеми вытекающими.

http://wap.crestron.borda.ru/?1-0-0-000009...-0-0-1455953471

Всем спасибо за помощь.
Dmitry K.
Цитата(Masim @ 18.3.2016, 13:49) *
... И если все это заново проделать на другой машине(с Вин7), то возможно ли перенести лицензию на нее? ...

BTW.
Лицензии переносятся утилитой LNS Server License Transfer Utility.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.