Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проект по водоподготовке подземых вод
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
Инженер ОВК
Добрый день. Помогите разобраться в проекте, так как я новичок - учусь. Нужно воду подземную из скважин очистить до санпин Вода питьевая по следующим показателям -
Мутность - 18,7мг/дм3
сероводород - 0,068мг/дм3
железо 4,02мг/дм3
марганец 0,180мг/дм3
Оборудование есть, нужно понять правильно ли задана автоматизация. Прилагаю Принципиальную схему и Принцип действия.
Инженер ОВК
Цитата(Инженер ОВК @ 15.3.2016, 14:32) *
Добрый день. Помогите разобраться в проекте, так как я новичок - учусь. Нужно воду подземную из скважин очистить до санпин Вода питьевая по следующим показателям -
Мутность - 18,7мг/дм3
сероводород - 0,068мг/дм3
железо 4,02мг/дм3
марганец 0,180мг/дм3
Оборудование есть, нужно понять правильно ли задана автоматизация. Прилагаю Принципиальную схему и Принцип действия.


1. Может подскажет кто нибудь литературу по этой теме.
2.На подачу воздуха для аэрировния воздуходувки сблокировала с подающими насосами. Правильно ли? Так как когда подающий насос отключится, из аэрационных емкостей будет откачивать другой насос, воздуходувки тоже отключатся.
3. Как расчитать количество аэраторов? И какой объем воздуха принимается для аэрирования перед обезжелезиванием?
4. Правильно ли принят запуск насосо из аэрационных емкостей - от уровня, согласно схеме?

Цитата(Инженер ОВК @ 16.3.2016, 7:20) *
1. Может подскажет кто нибудь литературу по этой теме.
2.На подачу воздуха для аэрировния воздуходувки сблокировала с подающими насосами. Правильно ли? Так как когда подающий насос отключится, из аэрационных емкостей будет откачивать другой насос, воздуходувки тоже отключатся.
3. Как расчитать количество аэраторов? И какой объем воздуха принимается для аэрирования перед обезжелезиванием?
4. Правильно ли принят запуск насосо из аэрационных емкостей - от уровня, согласно схеме?



И еще хотела спросить какой лучше уровнемер принять в емкостях и датчики уровня поплавковые? или другие есть?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.