Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Принципиальная схема теплового узла
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
Fish.ka
Пришли замечания, помогите разобраться с местом установки:
1. Предусмотреть установку балансировочного клапана.
2. Предусмотреть установку регулятора расхода воды.
3. Обозначить место установки и диаметр дроссельной шайбы на элеваторном узле.
4. Предусмотреть установку обратного клапана.
с уважением smile.gif
timofeyprof
ни температур, ни давлений, ни марок арматуры. не, мало замечаний выдали, можно на порядок больше...
Fish.ka
это все в спецификации написано, с местом расположения прошу помочь.
с местом установки дроссельной шайбы и обратными клапанами разобралась
ivan-l-ing
Балансировочники в обратку вентиляции, втз и отопления (и вентиляционщика который втз не на прямых сделал на кол) они же и п 2 будут снимать
ОК в байпас
ваще зря втз на элеватор присунули
всё таки на кол ов-шника

регуляторы температуры прямого действия вообще выкиньте со схемы
и грязевик на обратке перенесите до УУТ
кипа мало
фланцевую арматуру лучше тока на вводе, остальное приварить

P.S. а так вам с экспертом повезло
ssn
узнаю свою графику ))) в смысле обозначения.
а по схеме конечно лучше ещё раз посмотреть схемы из СП по ИТП, ну или медодички данфоса.
azmt
А почему на схеме только один расходомер (счетчик)?
Fish.ka
С фирмы попросили замечания снять. это не экспертиза, тех. отдел уже проверял после экспертизы, свое что-то говорил поставить-сделали, теперь вот еще другие.
Всем большое спасибо за ответы и замечания! smile.gif Все справедливо
с Уважением!