Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста - как лучше организовать отвод продуктов сгорания в вертикальный дымоход - настенный котел Baxi EcoFour 28Fi устанавливается на первом этаже многоквартирного дома в отдельном помещении. Т.к. нормами запрещено делать отвод продуктов сгорания непосредственно наружу, хотим сделать вертикальный утепленный дымоход ду100 мм выше 6-го этажа, по глухой стене здания. Длина вертикального дымохода получается где-то 18 м. По аэродинамическому расчету вроде все ок, но смущает протяженность и малая мощность котла, будет ли нормально работать данный дымоход? И еще вопрос - при таком дымоотводе - как лучше сделать забор воздуха - по раздельным трубам или можно сделать коаксиальную трубу, в которой дымоход будет выходить в вертикальную трубу, а приток воздуха будет просто через зазор между вертикальным дымоходом? См. вложение..