Доброго времени суток.
Принес один хороший знакомый мне частотничек, попросил настроить, а оказалось что он совсем мертвый.
Модель ACS350-03E-05A6-4 ABB 2,2кВт 3ф 380В
Подал напряжение - тишина, прозвонил вход - одного плеча силового выпрямителя не слышно, обрыв, выход вроде цел.
Залез внутрь - там практически полностью заклинивший от налета (кондитерский цех) вентилятор, который уже кто-то синей изолентой подлампичил, а входной выпрямитель по-ходу совмещен с IGBT-модулем. Модель модуля SEMIKRON K209A02.
Вроде по остальному все целое, цена модуля около 45 баксов.
В связи с чем напрашивается вопрос - а мог за собой выпрямитель ещё что-то потянуть? У кого есть опыт в подобных ремонтах? Что посоветуете?
Фото прилагаются.

Suvuy
Скорей наоборот. Сгорел силовой ключ, а уже потом сгорел мост из-за короткого в силовом модуле.
У АББ развита самодиагностика. В меню можно вычитать коды ошибок, из которых станет ясно что с ключами и какое именно плече сгорело, если таковое есть. Почитайте в доке об этом.
Так что если вам удастся его оживить, восстановив питание мимо сгоревшего моста, он вам сможет ответить что у него еще сгорело, если сгорело.
Nigth
Цитата(Suvuy @ 26.2.2016, 23:09) *
Скорей наоборот. Сгорел силовой ключ, а уже потом сгорел мост из-за короткого в силовом модуле.
У АББ развита самодиагностика. В меню можно вычитать коды ошибок, из которых станет ясно что с ключами и какое именно плече сгорело, если таковое есть. Почитайте в доке об этом.
Так что если вам удастся его оживить, восстановив питание мимо сгоревшего моста, он вам сможет ответить что у него еще сгорело, если сгорело.

Спасибо за ответ, а как подать питание мимо моста?
По-идее я понимаю что на плату управления постоянку типа 12 или 24В, но какое напряжение и куда подать?
Врятли это в мануале будет...
Suvuy
Если внутренний выпрямитель сгорел и на его выводах нет короткого можно подать через обычный диодный мост (4 диода) выпрямленное напряжение с двух фаз (380). не обязательно городить 3-фазный выпрямитель. Но помните о мерах предосторожности. Не лишним будет балласт в виде лампы (или двух последовательно, так как напряжение большое) накаливания при первом пуске.
Nigth
Цитата(Suvuy @ 26.2.2016, 23:24) *
Если внутренний выпрямитель сгорел и на его выводах нет короткого можно подать через обычный диодный мост (4 диода) выпрямленное напряжение с двух фаз (380). не обязательно городить 3-фазный выпрямитель. Но помните о мерах предосторожности. Не лишним будет балласт в виде лампы (или двух последовательно, так как напряжение большое) накаливания при первом пуске.

Так в принципе найти выход выпрямителя затруднительно, т.к. он совмещен с IGBT
Suvuy
Выпрямитель подает напряжение порядка 570 вольт постоянки на батарею конденсаторов. Это ориентир. Подает возможно через схему "плавного пуска", которая постепенно заряжает конденсаторы при подаче питания.
Pawel
Можете не мучиться с ремонтом, у них крайне неудачно сделаны блоки питания, питание управления силовой части гальванически не развязано от остальных цепей и при пробое силовых модулей пробивает всё насквозь до процессора. АВВ, Альтивар и Данфос страдают такой болезнью. Мне не разу не повезло с их ремонтом после бабаха силовой части, может кому повезет.