Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста: для обеспечения питьевой водой была пробурена скважина и построен резервуар, построен водовод к началу села. В селе водопроводы необходимо проложить по улицам. Их всего три и все длиной около 1 км, закольцевать их нет возможности. Согласно СНиП 2.04.02-84 тупиковые водопроводы допускаются длиной до 200м. Как быть в этой ситуации. И как решить вопрос с внешним пожаротушением (гидранты на тупиках не ставят).
Буду очень благодарна всем разъяснениям.
Serg Ivanov
Согласно СНиП 2.04.02-84 пп.2.11 или пп.8.5. прим.
nagger
Дело разворачивается на просторах РФ?
Михаил I
Сети кольцевать. Рассчитывать их на питье и на нужды пожаротушения. ставить гидранты.
Второй вариант - сети не кольцевать, рассчитывать на хоз-питье. Но тогда через каждые 200-400м села предусматривать пожарные резервуары, водоемы для хранения пожарного запаса.