jpg10
День добрый, может кто подскажет в моем вопросе? есть nic-usb через который хочу соедениться с контроллером siemens RXC21.5 через утилиту сименса RXT10.3 и не могу законектиться, что не так делаю?
Kaveckiy
Цитата(jpg10 @ 19.2.2016, 15:04) *
День добрый, может кто подскажет в моем вопросе? есть nic-usb через который хочу соедениться с контроллером siemens RXC21.5 через утилиту сименса RXT10.3 и не могу законектиться, что не так делаю?

А этот интерфейс есть в списке совместимых у Сименса?

И еще вопрос - RXT это точно Лоновский контроллер? По памяти Лоновскся линейка это RXC.
doctor_LON
Боюсь что прогноз плохой

NIC-USB работает через свой собственный драйвер.

Сименс вряд-ли отлаживался с ним. Возьмите "классику" от Echelon - там все будет работать через OPEN_LDV драйвер

Соответсвенно, сименс с ним просто обязан работать ( с поправкой на "суть сименса")

Сам сименс рекомендует Gesitech. Прокомментировать не могу - всегда работал через Echelon. Применять NIC709 с сименсом зарекся давно