Добрый день, коллеги.
Выкладываю для обсуждения проект газовой котельной для загородного дома площадью 250кв.м. сделанный в Revit.
Jafar Babai
Привет. Без размеров - это просто красивые картинки. Регулирующая арматура?
и/\ьЯ 1984
Регулирующая арматура фирмы Danfoss
jota
Цитата(и/\ьЯ 1984 @ 15.2.2016, 11:35) *
Добрый день, коллеги.
Выкладываю для обсуждения проект газовой котельной для загородного дома площадью 250кв.м. сделанный в Revit.

1. Насос на ТП установлен неправильно.
2. Температура подачи в ТП - 50*С максимум и dТ 10*C
3. Схема ненужной сложности и дорогая: котёл с модулируемой горелкой прекрасно работает с переменным дебитом - гидравлический разделитель - излишество.
4. Проверьте - у Витоденс группа безопасности по-моему уже в котле
ivan-l-ing
как то лепил чёт подобное
схему надо доработать добавив кучку характеристик
ну и образмерить чертежики + паспорта систем теплопотребления
далеко не пример, но чуток понагляднее
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(и/\ьЯ 1984 @ 15.2.2016, 12:35) *
Добрый день, коллеги.
Выкладываю для обсуждения проект газовой котельной для загородного дома площадью 250кв.м. сделанный в Revit.

Котёл Vitodens 100-W - это ведь конденсационный котёл?

Есть такая тема: Гидравлическая стрелка. Распределительный коллектор