Цитата(и/\ьЯ 1984 @ 15.2.2016, 11:35)
Добрый день, коллеги.
Выкладываю для обсуждения проект газовой котельной для загородного дома площадью 250кв.м. сделанный в Revit.
1. Насос на ТП установлен неправильно.
2. Температура подачи в ТП - 50*С максимум и dТ 10*C
3. Схема ненужной сложности и дорогая: котёл с модулируемой горелкой прекрасно работает с переменным дебитом - гидравлический разделитель - излишество.
4. Проверьте - у Витоденс группа безопасности по-моему уже в котле