Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: О нормативной документации на газоснабжение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
vv57
В СНИПЕ 2003г. было указано - Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед запуском (розжигом) и регулирующим устройством перед горелкой.
Данный СНИП уже не действует, прошу пояснить по какому документу выбирается арматура перед горелками, возможно ли устанавливать одно регулирующие устройство перед двумя горелками, требование о двух пзк актуально?
ytrap
Вы попутали, это было в старых ПБ 12-529-03. Посмотрите ГОСТ 21204-97 с изменениями.
timofeyprof
Также чуть по-новее есть:
ГОСТ Р 51383-2012 Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. Технические требования безопасности
vv57
Спасибо за ответы, конечно перепутал это ПБ 12-529-03. Посмотрел ГОСТ на горелки, в ГОСТЕ есть ссылка на ПБ 12-529-03. Вопрос с объяснением о наличие 2х ПЗК теперь можно разъяснить с помощью данного ГОСТа.
Знакомство с ГОСТом на горелки подвигло к мысли, что изменение СНиП Котельные установки верно. В СНиПе в 2012 появилось- на отводе к каждому котлу ставиться КТЗ, задвижка, быстродйствующий клапан, счетчик. Получается по нормативной документации нужно установить КТЗ, задвижку, быстродействующий клапан с ручным взводом, счетчик, двойной ПЗК с заслонкой. Только как это все разместить в существующей котельной, где общий газопровод проходит на горелками по фронту. Когда ставили только счетчики, делали петлю по боковой стороне, но клапан с ручным взводом уже там не куда пристроить. Котельная старая и тесная.
Вопрос: Как доказать инспектору, что один из двух ПЗК быстродействующий клапан и можно ли ограничиться двойным ПЗК ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.