tyamkin
Здравствуйте. Я не очень хорошо разбросаюсь в автоматике. Но у меня возник вопрос найти "Алгоритм работы приточной вентиляции с резервированием с электрокалорифером" . Возможно у кого то есть паспорт с алгоритмом работы такой системы или кто то уже составлял такой алгоритм, скиньте если есть. Заранее Спасибо.
stscat
Цитата(tyamkin @ 4.2.2016, 6:46) *
Здравствуйте. Я не очень хорошо разбросаюсь в автоматике. Но у меня возник вопрос найти "Алгоритм работы приточной вентиляции с резервированием с электрокалорифером" . Возможно у кого то есть паспорт с алгоритмом работы такой системы или кто то уже составлял такой алгоритм, скиньте если есть. Заранее Спасибо.


Вы хотя бы схему вентустановки приложите. Что там чего резервирует.
kosmos440o
В инструкциях по эксплуатации конфигурируемых контроллеров, у которых есть резервирование с электрокалорифером. МЗТА, Овен, Regin, Siemens и т.п. Вот у этих ничё так...
tyamkin
Резервирую вентилятор. Сперва подогрев вентиляции от -49 до -32,2 электрокалорифером, потом догрев -35 до +10 водяным. Скидываю бланк заказа со схемой.
stscat
Цитата(tyamkin @ 24.2.2016, 6:37) *
Резервирую вентилятор. Сперва подогрев вентиляции от -49 до -32,2 электрокалорифером, потом догрев -35 до +10 водяным. Скидываю бланк заказа со схемой.


Вентилятор с резервированием.
1. Ставится перепадник на каждый вентилятор и привод заслонки с отдельным управлением. Датчик температуры притока один в месте объединения воздуховодов после вентиляторов.
2. Если автомат вент.1 в аварии, взводится тревога "Неисправность вент.1 по току". Сбрасывается автоматически по восстановлении автомата.
3. Если после запуска вент.1 в течениии 30сек (параметр) перепадник не сработал, взводится тревога "Неисправность вент.1 по перепаду".
4. Если во время работы вент.1 перепадник отключился на 3сек (параметр) также взводится тревога "Неисправность вент.1 по перепаду".
5. Тревога "Неисправность вент.1 по перепаду" сбрасывается "Ресетом" контроллера
6. Аналогично для неисправностей вент.2
7. Если неисправен вент.1 вместо него запускается вент.2 или наоборот. Если неисправны. оба, вентустановка неисправна.

Если вы проектировщик, думаю этих данных чтобы раскидать приборы автоматизации достаточно. С программированием немножко посложнее,
tyamkin
Что должно происходить вперёд? Открытие клапанов и запуск вентилятора, а потом запуск электрокалорифера или на оборот? Водяной калорифер без электрокалорифера замёрзнет, а если сперва электрический калорифер запустить, а потом клапан открыть и вентилятор то электрический калорифер оплавиться может?
Blade runner
Открываем жалюзи, запускаем вентилятор, начинаем регулирование электрокалорифером, если недостаточная температура в канале, начинаем открывать регулирующий вентиль вод. калорифера.
tyamkin
Цитата(Blade runner @ 24.2.2016, 15:06) *
Открываем жалюзи, запускаем вентилятор, начинаем регулирование электрокалорифером, если недостаточная температура в канале, начинаем открывать регулирующий вентиль вод. калорифера.

Основной калорифер водяной. Электрический всего 17 градусов греет, а если на улице -49, то если без прогрева водянного электрический запустить и вентилятор включить, то водянной перемерзнуть может.

По логике прогреваем жидкосной.
Открываем заслонку, Включаем вентилятор.
При недостаточной температуре в канеле включаеться электрический.
Но тут вопрос опять же не перемерзнет ли водянной пока электрический включается.
tyamkin
Алгоритм работы системы :
«Дежурный режим» (переключатель «Пуск» в положении «ВЫКЛ»)
Режим «Зима» (температура наружного воздуха минус -49 до плюс 6°С):
• Вентиляторы П1, П1' выключены;
• Воздушные клапана наружного воздуха закрыт;
• Воздушные вертикальные клапана внутреннего воздуха закрыты;
• Периметральный прогрев клапана наружного воздуха включён;
• Электрокалорифер выключен
• Температура наружного воздуха выше +6 °С, подается команда на включение насоса;
• Циркуляционный насос смесительного узла включён;
• Регулирующий клапан смесительного узла открыт на «Минимальный уровень ВН»
Режим «Лето»:
• Вентиляторы выключены;
• Воздушные клапана наружного воздуха закрыт;
• Воздушные вертикальные клапана внутреннего воздуха закрыты;
• Периметральный прогрев клапана наружного воздуха выключен;
• Циркуляционный насос выключен;
• Клапан смесительного узла закрыт;
• Электрокалорифер выключен;

«Рабочий режим» (переключатель «Пуск» в положении «ВКЛ»)
• Режим «Зима» (Температура наружного воздуха от минус 50 до плюс 6 °С. Непрерывно работает циркуляционный насос в смесительном узле калорифера):
• Прогрев воздушного клапана включён;
• Циркуляционный насос смесительного узла включён;
• После подачи сигнала «Пуск» запускается, прогрев теплообменника, теплообменник прогревается в течение времени «Время прогрева», при прогреве клапан теплообменника открывается на 100%;
• При температуре наружного воздуха ниже – 30ºС подается сигнал на включение электрического теплообменника;
• Если по истечении времени «Время прогрева» температура обратной воды больше или равна «Температура прогрева», то система продолжает работу, противном случае выдаётся сигнал авария «Авария прогрева»;
• После подачи сигнала «Пуск» открывается воздушный клапан.
• Запускается приточный вентилятор.
• Срабатывает реле давления(если реле давления не срабатывает в течение 30сек, то установка отключается и загорается лампа «Авария вентилятора»)
• Начинает работать контур регулирования, состоящий из канального датчика температуры и контроллера и привода водяного клапана. По сигналам канального датчика температуры, управляющее напряжение подается с контроллера на блок формирования широтно-импульсного сигнала, с выхода которого, управляющий сигнал подается на регулятор электрической мощности нагревателя.
• При аварии основного общеобменного вентилятора П1, подаётся сигнал на запуск резервного общеобменного вентилятора П2;
При выключении установка (переключатель из положения «ВКЛ» в положение «ВЫКЛ»)
• При выключении установки, отключается электронагреватель,
• через необходимое время после выключения электронагревателя (время необходимое для продувки электронагревателя) отключается приточный вентилятор;
• Воздушные клапана наружного воздуха закрываются;
Режим «Лето» (Температура наружного воздуха плюс 7 плюс 23 °С):
• Прогрев воздушного клапана наружного воздуха выключен;
• Циркуляционный насос смесительного узла выключен;
• Регулирующий клапан смесительного узла закрыт;
• Электрокалорифер выключен;
• Подаётся сигнал открытие воздушного клапана наружного воздуха;
• Подаётся сигнал на запуск вентилятора П1
• Если по истечении времени «Время прогрева» температура обратной воды больше или равна «Температура прогрева», то система продолжает работу, противном случае выдаётся сигнал авария «Авария прогрева»;
• После прогрева подаётся сигнал на запуск основного общеобменного вентилятора П1, и открытие воздушного и резервного клапана;
• При отсутствии ошибок работы вентилятора системы П1, температура приточного воздуха регулируется управлением клапана водосмесительного узла;
• При аварии основного вентилятора П1, подаётся сигнал на запуск резервного вентилятора П1';


Режим «Авария»:
При переходе дифференциального датчика давления на вентиляторе в исходное состояние:
• Отключение электронагревателя,
• Через 15 секунд (время необходимое для продувки нагревателя) отключается приточный вентилятор
• Закрывается приточная заслонка.
• Загорается лампа «Авария вентилятора»
При срабатывании термостата защиты от перегрева:
• Отключение электронагревателя,
• Через 15 секунд (время необходимое для продувки нагревателя) отключается приточный вентилятор
• Закрывается приточная заслонка.
При срабатывании пожарных контактов:
• Отключение электронагревателя,
• Через 15 секунд (время необходимое для продувки нагревателя) отключается приточный вентилятор
• Закрывается приточная заслонка.
При загрязнении фильтра:
• Срабатывает дифференциальное реле давления,
• Загорается лампа «Фильтр загрязнён».
При понижении температуры воздушного потока ниже установленного значения:
• На защитном термостате (по воздуху), происходит переключение термостата
• Производится отключение установки: отключается приточный вентилятор, закрывается воздушная заслонка, система переходит в режим регулирования температуры обратной воды,
• Загорается лампа «Опасность замерзания».
При понижении температуры обратного теплоносителя ниже установленного значения:
• Принудительное открытие регулирующего клапана, установка не отключаеться.
• Производится отключение установки: отключается приточный вентилятор, закрывается воздушная заслонка, система переходит в режим регулирования температуры обратной воды,
• Загорается лампа «Опасность замерзания».



Посмотрите пожалуйсто алгоритм работ, поправьте что не так.









Blade runner
Цитата(tyamkin @ 24.2.2016, 12:50) *
Основной калорифер водяной. Электрический всего 17 градусов греет, а если на улице -49, то если без прогрева водянного электрический запустить и вентилятор включить, то водянной перемерзнуть может.

По логике прогреваем жидкосной.
Открываем заслонку, Включаем вентилятор.
При недостаточной температуре в канеле включаеться электрический.
Но тут вопрос опять же не перемерзнет ли водянной пока электрический включается.

В случае первого водяного калорифера: отрабатываем прогрев водяного калорифера, запускаем вентилятор, если температуры притока недостаточно, начинаем увеличивать мощность электрокалорифера.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.