Электродвигатель Сименс 18,5кВт. Через ремённую передачу крутит улитку вентилятора.
По шильдику: звезда-690В-21А, треугольник-400В-35А
Система отработала круглосуточно 8 лет и тут стал вышибать моторный автомат с уставкой 40А. вышибает раз в неделю или реже. Сначала забивали, у тут зачастило.
Электросхема простая: моторный автомат и три пускателя для схемы звезда треугольник. Запуск на звезде, через 15 секунд на треугольник.
Измеряем рабочий ток на звезде - 20-22А
Измеряем рабочий ток на треугольнике - 16-17А. И тут вопрос: чё за фигня?
Я проверил всё, но придраться не к чему. Расход воздуха соответствует норме и вообще ничего не поменялось, кроме выбивания автомата.
Вариантов не имею. Посоветуйте куда копать.
Завтра хочу автомат другой поставить, новый. Но блин, что с током?