Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: встроенная котельная в частном жилом доме
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
dronovigor
Здравствуйте!
Для теплоснабжения большого частного жилого дома запроектирована встроенная котельная (установленная мощность котлов 1 МВт).
Представитель газоснабжающей организации сказал, что именно встроенная котельная в данном случае не допускается, но пока конкретных ссылок не привел.
Предполагаю, что он некорректно применил СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ п. 1.7. Размещение котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания, не допускается.
Имеются ли какие-либо ограничения в случае такого частного дома?
спец
Мощность 1 Мвт - это полноценная котельная более 200кВт. представитель прав. Встроенные только для производственных зданий. Для жилых - крышный или пристроенный вариант.
dronovigor
Представьте, пожалуйста, нормативное обоснование.
tiptop
Цитата(спец @ 21.1.2016, 11:52) *
Мощность 1 Мвт - это полноценная котельная более 200кВт


Причём здесь "200 кВт" ?

Раньше в СНиПе II-35-76 была такая фраза:

Цитата
1.10. Не допускается размещать встроенные котельные под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевыми и т. п.) и под складами сгораемых материалов.



А в СП 89.13330.2012 про встроенные, похоже, есть только это:

Цитата
16.6 Электродвигатели и пусковая аппаратура вытяжных вентиляторов, которые устанавливаются в помещениях газифицированных отопительных котельных, встроенных в здания, должны быть взрывозащищенными согласно [15].


Причём, в Приложении 2 к техническому регламенту безопасности сетей газораспределения и газопотребления упоминаются "котельные, пристроенные к общественным зданиям, встроенные в эти здания..."
То есть, речь идёт о газовых котельных, встроенных даже в ОБЩЕСТВЕННЫЕ здания!
Земский
Цитата(dronovigor @ 21.1.2016, 11:12) *
Здравствуйте!
Для теплоснабжения большого частного жилого дома запроектирована встроенная котельная (установленная мощность котлов 1 МВт).
Представитель газоснабжающей организации сказал, что именно встроенная котельная в данном случае не допускается, но пока конкретных ссылок не привел.
Предполагаю, что он некорректно применил СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ п. 1.7. Размещение котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания, не допускается.
Имеются ли какие-либо ограничения в случае такого частного дома?

СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ- не действует.В проекте СП "КОТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯТребования пожарной безопасности , который находится на утверждении , сказано:
5.3.2.Встроенные котельные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф1.3(кроме Ф1.1; Ф1.2); Ф2 (кроме Ф2.1; Ф2.2); Ф3; Ф4; (кроме Ф4.1; Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности)
5.3.3. Не допускается размещать встроенные котельные под помеще-ниями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевыми и т. п.) и под складами горючих материалов.
Встроенные котельные следует выделять противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа


timofeyprof
Цитата(Земский @ 22.1.2016, 11:14) *
В проекте СП "КОТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯТребования пожарной безопасности , который находится на утверждении ,

а есть возможность данный проект СП разместить на форуме? нигде найти не могу

Цитата(tiptop @ 21.1.2016, 13:32) *
Причём здесь "200 кВт" ?


ДБН однако - там от 200 кВт

Цитата(dronovigor @ 21.1.2016, 12:12) *
Для теплоснабжения большого частного жилого дома запроектирована встроенная котельная (установленная мощность котлов 1 МВт).

Это уж из области фантастики - частный дом с потребностью в тепловой энергии 1 МВт. Небось пару гектар теплиц там еще?
zorik2
Это как ТУ на выдали на 1 МВт? Надо отдельную сеть среднего давления вести.
Кроме этого СП 89.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП II-35--76) п. 1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных
тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с
электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными
органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами
котлов для технологических целей, а также на проектирование автономных источников
теплоснабжения интегрированных в здания.
спец
Цитата(dronovigor @ 21.1.2016, 12:08) *
Представьте, пожалуйста, нормативное обоснование.

В Украине ДБН "Котельные".
tiptop
Цитата(zorik2 @ 22.1.2016, 12:48) *
Кроме этого СП 89.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП II-35--76) п. 1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных
тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с
электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными
органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами
котлов для технологических целей, а также на проектирование автономных источников
теплоснабжения интегрированных в здания.

Разве надо считать, что "котельная" и "автономный источник" - это одно и то же? unsure.gif
В этом СП 89.13330.2012 есть же требование именно по встроенной котельной.
спец
Цитата(tiptop @ 22.1.2016, 18:17) *
Разве надо считать, что "котельная" и "автономный источник" - это одно и то же? unsure.gif
В этом СП 89.13330.2012 есть же требование именно по встроенной котельной.

Автономная - для одного здания.
Vodyan
to dronovigor

Наименование котлов, сколько штук, вид топлива?
ИОВ
Цитата(dronovigor @ 21.1.2016, 11:12) *
Имеются ли какие-либо ограничения в случае такого частного дома?

Для индивидуального теплоснабжения частного жилого дома допускается установка теплогенераторов (во встроенных помещениях) общей теплопроизводительностью до 360 кВт - по п. 6.6.3 СП 60.13330.2012 и п. 6.1.3 СП 31-106-2002
vladi
Автономная котельная - котельная, работающая без постоянного обслуживающего персонала. Требования к ней по СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения"
Котельная 1 МВт способна отопить примерно 10000 м2. Таких частных домов не бывает.
Системы индивидуального отопления применяются в жилом здании до 3 этажей. Согласно п.6.6.2. СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция, кондиционирование" для индивидуального отопления следует применять котлы общей теплопроизводительностью до 360 кВт
Витекя
Когда делали проект дома, то проектировщики на что то опирались при подаче документов, я не думаю что они глупее вашего представителя. Он действительно что то напутал или же хочет получить взятку, такой вариант развития событий вы тоже не исключайте.
ИОВ
Цитата(Витекя @ 23.1.2016, 2:27) *
Когда делали проект дома, то проектировщики на что то опирались при подаче документов

Если бы проектировщики на что-то опирались, то ТС не обращался бы на Форум для поиска нормативного подтверждения/опровержения решения таких горе-проектировщиков.
Вы явно не знакомы с проектным делом, т.к. не знаете, что для частного дома "подача документов" заканчивается передачей "картинок" Заказчику.
Учитывая Вашу свеженькую регистрацию и 2 бессодержательных поста в 2-х разных профтемах, с нетерпением ждём размещения порученной Вам рекламы laugh.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.