Доброго дня!

На этапе проектирования инженерных сетей отопления и газоснабжения 3-х этажного многоквартирного жилого дома, возникли некоторые вопросы по подбору настенных котлов.
1. Какая нормируемая температура горячей воды в местах разбора следует принимать? т.к. в нормах разночтения:

-СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий - п. 2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75 °С - для всех систем, указанных в подпунктах "а" и "б";

- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* - 5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С;

- СП 41-108-2004 «ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ» - 8.2.7 Температура воды горячего водоснабжения на выходе из теплогенератора устанавливается потребителем по условиям использования, но не выше 70 °С.

2. Правильно ли подбирать котел по расходу с учетом вероятности? Может получиться так что всем жители квартиры не хватит ГВС из-за того ,как это часто бывает пока один посуду моет дрогой не может принять ванную.

3. Как исключить замерзание конденсата в коаксиальной трубе? Труба проходит через неотапливаемые лоджии (-31 С). Допускается размещать дымоходы внутри помещения кухни?


Нужен совет тех специалистов кто сталкивался с данной проблемой!
timofeyprof
1. Требование СанПиНа о 60 градусов - для централизованного теплоснабжения, когда есть протяженные тепловые сети. Для поквартирного теплоснабжения это неактуально - водоразбор в 5 м от источника теплоснабжения, там и циркуляции то нет. Больше, чем выдаст котел, температуру не получите - см. паспорт на аппарат.
2. Подбираете на максимальночасовой расход ГВС квартиры.
3. А не надо делать коаксиальный коллективный дымоход. См. СП 60.13330.
AZLYK
По температуре ГВС timofeyprof прав на 100%. А у котла - максимум по ГВС обычно 60 градусов.

Правильнее не подбирать двухконтурный котел по расходу (т.к. в этом случае его мощность будет сильно завышена), а поставить одноконтурник с бойлером косвенного нагрева. Для примера: 23 квт - это одна точка водоразбора при дельта t=40 град., но это же приерно 240 кв.м. отапливаемой площади.

Конденсата в коаксиальной трубе не будет, если вести ее с уклоном -3 градуса в сторону от котла. Тогда Ваш конденсат будет вытекать из трубы на улицу.

Дымоходы в кухне никто пока не запретил. Работают же как-то газовые колонки в кухнях.