Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Единовременная заправка автомобилей СУГ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Butaforii
Всех участников форума с прошедшими новогодними праздниками.

Согласно СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности пункт 8.14 На одном заправочном островке СУГ или КПГ должна предусматриваться единовременная заправка только одного автомобиля.
согласно этим же СП п.3.14 заправочный островок: Технологическая площадка, предназначенная для установки транспортного средства под заправку.
Вопрос такой - у одной ТРК, оснащенной двумя заправочными струбцинами, имеется два заправочных островка(с каждой стороны ТРК)?

ну примерно так нарисовал (принцип бензиновой ТРК)

/запр.остр./ {ТРК} /заправ.остр/
roma52125
У ТРК с двумя заправочными рукавами могут быть организованы два заправочных островка, как вы и нарисовали, но согласно п. 8.15 вы должны будете установить между ними экран из негорючего материала.
Osvlad
Цитата(roma52125 @ 12.1.2016, 19:15) *
У ТРК согласно п. 8.15 вы должны будете установить между ними экран из негорючего материала.

Вопрос возник после посещения пожарного инспектора, который потребовал доказать пригодность защитного экрана к исполнению требований пожбезопасности. Причем в протоколе записал, что защитный экран между заправочными островками должен иметь предел огнестойкости EI-45. Это ведь получается преграда 1-го типа.
Где указаны требования к конструкции защитного экрана? так как в НПБ-111 и СП 156 есть только фраза защитные экраны из негорючего материала (экраны из негорючего материала)?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.