Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проект СНиП Газораспределительные системы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Versus
Выкладываю проект СНиП Газораспределительные системы с НОВЫМИ изменениями. Прошу Вас дать замечания и предложения.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
мурад
1- хотят запретить разрешенные 0,1 мпа во внутренних газопроводах жилых зданий.... несогласен
2- льготу по Системам контроля загазованности для теплогенераторов до 60 кВт отменяют.... несогласен
3- скрытую прокладку труб, предлагеют только в производственных помещениях.... несогласен

короче опять возврат к старым решениям
Versus
Цитата(мурад @ 30.12.2015, 21:52) *
...
3- скрытую прокладку труб, предлагеют только в производственных помещениях.... несогласен

короче опять возврат к старым решениям


???

7.5. Прокладку газопроводов рекомендуется производить открытой или скрытой в штрабе. При скрытой прокладке газопроводов из стальных и мед-ных труб необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в про-цессе эксплуатации.
В производственных помещениях допускается скрытая прокладка газо-проводов в полу монолитной конструкции с последующей заделкой труб це-ментным раствором или в каналах полов, засыпанных песком и закрытых плитами.
Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимер-ных труб может производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе рекомендуется прокладывать монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
Дружок
Интересно, а что уже есть проекты внутренних систем газораспределения жилых домов с давлением 0,1 МПа? И эти проекты реализованы?
Или пока "греет душу" возможность так проектировать для жильцов?
На объектах подведомственных Ростехнадзору такой "вольницы" нет, там действует технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.
Это не самая последняя версия проекта изменения №2 в СП 62.13330.2011.
Обратите внимание на пункты, которые предполагается сделать обязательными, а также на новый подход к проведению испытаний газопроводов.
Всё поняли?
Sasha21102
Коллеги а в каком состоянии вообще находится данный проект? Есть ли инфа, о том что его когда то примут в качестве норм документа,ибо ждать можно долгоооо!
Sasha21102
Цитата(мурад @ 30.12.2015, 21:52) *
2- льготу по Системам контроля загазованности для теплогенераторов до 60 кВт отменяют....


А вот "льготу" я бы отменил не раздумывая, ибо лучше поставить датчики Сн и Со с клапаном, чем "сэкономить" .
Mitrich
Цитата(Sasha21102 @ 11.1.2016, 8:01) *
Коллеги а в каком состоянии вообще находится данный проект? Есть ли инфа, о том что его когда то примут в качестве норм документа,ибо ждать можно долгоооо!

На публичное обсуждение проекта отведено 2 месяца. Обсуждение вроде как начато в декабре, значит, в феврале закончится. Ну а когда утвердят - хто ж ево знает!
Дружок
Обсуждение начали сегодня, 11.01.2016.
Об этом есть соответствующее уведомление на сайте Росстандарта.
Кроме этого СП обсуждается ещё несколько десятков других проектов изменений сводов правил.
Так что есть возможность дать свои замечания.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.