Здравствуйте!
Котел Camus micoflame MFH-3000 плохо разжигаются горелки.
Идёт искра, открывается пилотный клапан, но пламя не появляется. Светодиод ”Status" топочника Honeywell S8610M моргает 2 раза (электрод ионизации не видит пламя, повторный перезапуск через 5 минут). Итак раза с третьего в лучшем случае зажгутся две горелки из трёх. А третья стоит в аварии (светодиод ”Status" моргает 4 раза).
Горелки премиксные. Электроды чистили. Искра бьёт в нужном месте. Сетку на горелке чистили. Газ на запальник подаётся, давление 10 мбар. Если горелку достать из котла, и подсоединить к газу пилотную горелку и поджечь, то факел запальника нормальный. Проблема в том, что в котле горелку не видно и что там происходит х.з.,в гляделку ничего не видно. Скорее всего факел сдувает воздухом от вентилятора. Прикрытие заслонки на всасе ничего не даёт. Раньше работало все нормально. Давление газа перед котлом 25 мБар. Кто имел опыт возни с CAMUSом, может что подскажете?
malfis
Горелку чистили?