Цитата
Подскажите пожалуйста в каком документе прописано,
что дымовые трубы теперь не в составе ОПО?
С уважением.
ПРИКАЗ РОСТЕХНАДЗОРА от 1 июля 2014 г. N 287 О ПРИЗНАНИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРИМЕНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОРНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАДЗОРА РОССИИ!
Цитата
Добрый день, подскажите, или где почитать, через сколько лет надо делать экспертизу промбезопасности на ОПО, дымовой трубы и здания котельной, если они новые! Вот поставили и через сколько надо делать? Понятное дело, экспертная организация сама ставит срок следующего проведения экспертиза (через 4-5 лет). а если новая труба? или новое здание!
ст.13. 116-ФЗ;
ФНиП "ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", п.7.
Дымовые трубы как ОПО исключены из надзора, но являются сооружением и к ним применимы все мероприятия как и к зданиям и сооружениям, т.е. содержать в надлежащем состоянии и "присматривать", за ними придется.
А вот проведение экспертизы пром.без-ти немножечко упростили. Раз в 5 лет теперь делают диагностирование зданий и сооружений (в том числе и дымовых труб), а экспертизу ПБ, только по достижению предельного срока службы, определенной проектом и в случаях, указанных в ФНиП "ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", п.7.