Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приказ Ростехнадзора от 21_11_2013 N 558
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Butaforii
Всем привет. интересует Приказ Ростехнадзора от 21_11_2013 N 558, а именно распространение правил-
3. Правила распространяются на:
газонаполнительные станции, включая сливные железнодорожные эстакады и железнодорожные пути на территории ГНС;
газонаполнительные пункты;
промежуточные склады баллонов с количеством СУГ от одной тонны и более;
резервуарные установки, включая наружные и внутренние газопроводы и технические устройства объектов, использующих СУГ в качестве топлива, кроме сети газопотребления жилых, административных, общественных и бытовых зданий;
средства защиты стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии;
средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления производственными процессами при использовании СУГ.


теперь вопрос знатокам- это правило подходит для АГЗС?
defuser
Цитата(Butaforii @ 18.12.2015, 7:57) *
3. Правила распространяются на:
газонаполнительные станции, включая сливные железнодорожные эстакады и железнодорожные пути на территории ГНС;
газонаполнительные пункты;


теперь вопрос знатокам- это правило подходит для АГЗС?

Не берусь утверждать, но развеАГЗС не относится к выделенному?
Butaforii
газонаполнительные станции - http://engineeringsystems.ru/g/gazonapolni...ya-stanciya.php
газонаполнительные пункты - http://lpg-gaz-proekt.io.ua/s29536/gnp_gaz...lnitelnyy_punkt

АГЗС получается в ГНС и ГНП не входит, а вот что выделено красным и подчеркнуто-вроде подходит (резервуарные установки), но смущает это - использующих СУГ в качестве топлива, кроме сети газопотребления жилых, административных, общественных и бытовых зданий;
то есть можно понять, что сама организация использует как топливо для баллонов (бытовых) , для генераторов, работающих на газу, отопления
либо можно понять, что организация использует СУГ в качестве топлива для заправки автомобилей (которые и используют СУГ как топливо)
timofeyprof
Цитата(Butaforii @ 18.12.2015, 10:37) *
либо можно понять, что организация использует СУГ в качестве топлива для заправки автомобилей (которые и используют СУГ как топливо)

нет, так понимать не нужно. Автомобили - это транспорт (не стационарные объект).
для АГЗС есть свой ФНиП Ростехнадзоровский - им и пользуйтесь при необходимости:
"Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива"
Butaforii
хорошо, но в фнп от 11.12.2014 № 559 "Автогазозаправочные станции газомоторного топлива" нет пункта в требованиях безопасности при освидетельствовании резервуаров такого пункта - 145. Освобождение резервуаров резервуарной установки сбросом СУГ в атмосферу не допускается.
Освобождение резервуаров резервуарной установки должно производиться выжиганием остатков СУГ на "свече" диаметром не менее двадцать миллиметров, высотой три метра, установленной на расстоянии не менее пятнадцати метров от границы резервуарной установки с наклоном пятьдесят градусов к горизонту в безопасном месте.

в этих фнп есть только пункт 199 в требованиях к проведению сливо-наливных операций -сброс суг в атмосферу не допускается.
timofeyprof
Отсутствие желаемых пунктов не является основанием для использования неподходящего нормативного документа. Если интересует порядок освидетельствования - см. с п. 255
PS как вы себя представляете факел на АГЗС в центре города?
Butaforii
да, я видел этот пункт. но как тогда освобождать резервуар? через сбросную свечу порядка 1200 литров только жидкой фазы? любая искра и будет большой бадабум)
по поводу факела- там надо то всего ничего, за ограждением ставится и производится выжигание. плюс агзс любая стоит не среди домов.

я может тогда не с того начал-мне нужно менять уровнемеры резервуаров на агзс. для чего требуется сброс давления, дегазация и сам процес установки уровнемеров. и мне нужно найти пункт, который запрещает сброс суг в атмосферу.(на агзс нет компрессоров для удаления паровой фазы из одной емкости в другую для снижения давления до атмосферного )
timofeyprof
Цитата(Butaforii @ 18.12.2015, 13:41) *
.(на агзс нет компрессоров для удаления паровой фазы из одной емкости в другую для снижения давления до атмосферного )

иного способа для опорожнения резервуара в данной ситуации не вижу - только слив с последующей продувкой.

в качестве обоснования можно обратиться к ОСТ 153-39.3-052-2003, п.8.3.5.
Butaforii
Сам же и отвечу на свой вопрос.
3. Правила распространяются на:

резервуарные установки, включая наружные и внутренние газопроводы и технические устройства объектов, использующих СУГ в качестве топлива, кроме сети газопотребления жилых, административных, общественных и бытовых зданий;

если здесь используется словосочетание "резервуарные установки", значит мне подходит . что там идет после запятой-дополнение, на что еще распространяются правила.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.