Нужно сделать внутреннее газоснабжение.
Есть два одноконтурных котла Vaillant с расходом 4,4, больше газ не используется.
Как сделать проект?
По СП 42-101-2003 не совсем поняла.
1)расчитать расходы (расчитываем расчетный часовой расход газа? какая формула?)
2)Потери давления
3)Диаметр подбираем по расходу и потерям давления? смотреть по номограммам?
и как проектируется система автоматизации?


Помогите пожалуйста, очень нужно helpsmilie.gif

В универе делали газоснабжение микрорайона(
99887766
Зайдите на http://proekt-gaz.ru/forum/2
Зарегистрируйтесь в группе "Чертежники", там можно скачивать готовые проекты.
macferson
Гугл вам в помощь, начните делать потом задайте конкретные вопросы. Четко описывайте проект(давление, только гсв или ГСВ и ГСН, частный дом или многоквартирный, какие котлы(турбо или атмосферники), и т.д.)
Скачайте проект и посмотрите.
https://cse.google.ru/cse?cx=partner-pub-44...&gsc.page=1
http://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/58
http://www.club-gas.ru/load/gazovaja_promyshlennost/3
LevaK
Расход газа. Трубы выбираются исходя из максимального расхода, т.е. 4,4х2=8,8 куб.м/час.

Потери давления. Параметр важный, но внутренние газопроводы лучше выбирать исходя из максимально допустимой скорости газа. Потеря давления будет очень небольшая ввиду незначительной протяженности внутренних газопроводов. И еще - подвод к котлу должен быть не меньше чем присоединительный патрубок для газа, независимо от расчетов.

Система автоматизации. Обычно котлы самодостаточные. В автоматику котла входит все самое необходимое для нормальной работы котла. Если есть необходимость в общекотельной автоматизации, то ее надо решать в зависимости от тепловой схемы котельной и задач, которые она должна решать.