Полная версия этой страницы: СП89.133330.2012 СНиП Ii-13-76 п13.85 - шизофрения?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Lexman
А именно: "... подвод газа от ГРУ (ГРП) до котлов должен предусматриваться по двум трубопроводам для котельных первой категории..."

Хочется спросить авторов "ЭТО ЧТО?" и ткнуть носом.
Но спрашиваю, кто как открещивается от этого бреда. Экспертиза прислала замечания, котельная 20МВт, 4 котла.

Первая мысль - переиграть на II категорию всё. Но учитывая требование к резервным источникам на стороне потребителя, это непросто.

У кого какой опыт, какие мысли?
Evgkarpro
со времен прошлого века не припомню даже типовых проектов котельных первой категории,
и фактически не видел таких объектов.
нормативно все котельные, а тем более современные с учетом экономики и т.п. идут второй категории
Lexman
Я не против. Но по этому же обновлённому СНиПу первая категория - если котельная является единственным источником тепла.
Единственная лозейка - предусмотреть в проектируемом жилье масляные обогреватели... /
vladi
Вроде этот пункт в СНиП еще с 1976г, но я не помню, чтобы мы применяли этот пункт в проектах. Для котельных на одном виде топлива и промпредприятий с непрерывными технологическими процессами мы предусматривали подводку газа от двух газопроводов до ГРП или до котельной с закольцовкой. Встречал еще нормы для котельных у энергетиков, у них для повышения эксплуатационной надежности системы газоснабжения котельной - газопровод и оборудование до горелок проектировался на то же давление, что было перед ГРП или ГРУ.
satir15
Цитата(Lexman @ 15.12.2015, 3:38) *
А именно: "... подвод газа от ГРУ (ГРП) до котлов должен предусматриваться по двум трубопроводам для котельных первой категории..."

Хочется спросить авторов "ЭТО ЧТО?" и ткнуть носом.
Но спрашиваю, кто как открещивается от этого бреда. Экспертиза прислала замечания, котельная 20МВт, 4 котла.

Первая мысль - переиграть на II категорию всё. Но учитывая требование к резервным источникам на стороне потребителя, это непросто.

У кого какой опыт, какие мысли?




13.85 Для котельных, предназначенных для работы только на газообразном топливе
предусмотреть резервное топливо не получится? установить комбинированную горелку на 2-х котлах, и внутрь поставить емкость 0,8 м3 , если у вас такая протяженная трасса от ГРП, что дороже чем горелки и емкость