Цитата(lis74 @ 14.12.2015, 22:58)
Часто бывает что к шкафу автоматики (где установлен ПЧ) приводят 3 фазы и ноль.
Не говорите по-дедовски (ПУЭ 6-изд. и ранее). Говорите по-современному (ПУЭ изд. 7). У Вас с фазами приходит N, PE или PEN?
Цитата(lis74 @ 14.12.2015, 22:58)
не всегда есть возможность сделать локальное заземление в помещении.
Что такое "локальное заземление"? В ПУЭ есть словарик терминов, перечитайте их внимательнее.
Цитата(lis74 @ 14.12.2015, 22:58)
Допускается ли объединение в этих случаях нулевой шины и шины заземления в шкафу автоматики?
Не допускается. Допускается только совмещенный PEN-проводник, но он должен тянуться трансформаторной подстанции. После разделения на PE и N совмещать нельзя.