lis74
Часто бывает что к шкафу автоматики (где установлен ПЧ) приводят 3 фазы и ноль. не всегда есть возможность сделать локальное заземление в помещении. Допускается ли объединение в этих случаях нулевой шины и шины заземления в шкафу автоматики?
mr_Frodo64
ПУЭ пока ещё никто не отменял. Условия электробезопаснсти являются основополагающими в вопросе устройства электроустановок.
Так же есть рекомендаци и правила монтажа производителей конкретного оборудования. Зачастую они во многом пересекаются. Если попытаться осмыслить и то и другое, то вопросы отпадут сами собой.
Если освежить информацию о типах систем заземления (TN-С, TN-C-S... и пр.). Я даже подозреваю, что в этом для вас нет ничего нового... Тогда что вас смущает в выборе решения?
Михайло
Цитата(lis74 @ 14.12.2015, 22:58) *
Часто бывает что к шкафу автоматики (где установлен ПЧ) приводят 3 фазы и ноль.

Не говорите по-дедовски (ПУЭ 6-изд. и ранее). Говорите по-современному (ПУЭ изд. 7). У Вас с фазами приходит N, PE или PEN?

Цитата(lis74 @ 14.12.2015, 22:58) *
не всегда есть возможность сделать локальное заземление в помещении.

Что такое "локальное заземление"? В ПУЭ есть словарик терминов, перечитайте их внимательнее.

Цитата(lis74 @ 14.12.2015, 22:58) *
Допускается ли объединение в этих случаях нулевой шины и шины заземления в шкафу автоматики?

Не допускается. Допускается только совмещенный PEN-проводник, но он должен тянуться трансформаторной подстанции. После разделения на PE и N совмещать нельзя.