Есть обогреватель ОГШН. Подскажите как его правильно запускать в работу по инструкции не получается
Для начала напишите хотя бы, какие проблемы с запуском и что Вы делали. Иначе даже гадание не получится.
Запускали вот так вот.
При розжиге горелки обогревателя нагревается биметаллический чувствительный элемент термогенератора, по-
дающий ЭДС на электромагнитный клапан безопасности. Клапан, открытый при розжиге принудительно при помощи
кнопки, при появлении ЭДС фиксируется в открытом положении электромагнитом и далее горелка работает автономно.
При прекращении подачи газа или погасании горелки по другой причине термогенератор теряет ЭДС, клапан безопас-
ности захлопывается пружиной, перекрывая подачу газа на горелку.
В разрыв цепи термогенератор – электромагнитный клапан безопасности вмонтирован датчик безопасности пре-
дельной температуры, исполнительный элемент которого крепится на теплоносителе в самой горячей его точке. При
превышении температуры теплоносителя сверх допустимых значений датчик разрывает цепь, срабатывает электро-
магнитный клапан и подача газа к горелке обогревателя прекращается.
Электромагнитный клапан не фиксируется, дымовая труба горячая. Пробовали греть датчик предельной температуры и теплогенератор одновременно, пару раз получилось зафиксировать электромагнитный клапан, затем опять..................
Повреждений никаких не выявлено, ни где