xbrava
Добрый день, как можно отнести испытание на плотность к ПНР ?
Монтируем оборудование, трубопроводы. Очищаем, промываем испытываем на прочность и герметичность участки трубопроводов, оборудование не трогаем. Оборудование по документам будет испытано на прочность на заводе-изготовителе. Как отнести совместное испытание на плотность трубопроводов с оборудованием на период ПНР. Может я конечно заблуждаюсь. И как понимать тогда понятие механическая готовность ? Спасибо.
RussianAmp
Не пойму, конечно, что вы там промываете в газопроводах. Запорная арматура должна быть проверена монтажной организацией дополнительно, т.к. на складе она может хоть сто лет валяться (это относится ко входному контролю). Но это делается до сдачи объекта под ПНР. В ИТД вкладываются акты от монтажной организации. Сами газопроводы проверяются на герметичность только. От вас могут потребовать повторить испытания на герметичность только если прошло 6 месяцев с начала ПНР. Или вы имеете ввиду технологические трубопроводы?