Нами производится техперевооружение газового оборудования и системы автоматизации котла ДКВр-10-13ГМ, соответственно переделывается участок внутреннего газопровода от общего коллектора к конкретному котлу. Давление газа - низкое. Технадзор заказчика требует провести неразрушающий контроль сварных стыков, поскольку по визуальному контролю они неудовлетворительные. Вопрос - насколько правомерно их требование (по снип эти стыки не подвергаются рентгену либо ультразвуку) и по каким нормам должен производится неразрушающий контроль, если он все-таки возможен.
Заранее спасибо за ответ.
fedor3111967
1.12.2015, 11:11
РД 03-606-03. Если стык не прошел ВИК, то он вообще вырезается.
RussianAmp
4.12.2015, 16:11
Хорошо вы тех. надзору насолили) за что он вас так? может действительно на столько плохие стыки? переварите лучше. Возможно, тут вопрос встает во-первых: о наличии у вас допускного стыка и протоколы мех. испытаний стыков сварщика должны быть не реже 2 месяцев. Если этот наборчик есть, то можно по-брыкаться. Одно скажу точно - все стыки светить с первого раза за неудовлетворительный вид не имеет права заставить СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002)