Нами производится техперевооружение газового оборудования и системы автоматизации котла ДКВр-10-13ГМ, соответственно переделывается участок внутреннего газопровода от общего коллектора к конкретному котлу. Давление газа - низкое. Технадзор заказчика требует провести неразрушающий контроль сварных стыков, поскольку по визуальному контролю они неудовлетворительные. Вопрос - насколько правомерно их требование (по снип эти стыки не подвергаются рентгену либо ультразвуку) и по каким нормам должен производится неразрушающий контроль, если он все-таки возможен.
Заранее спасибо за ответ.
fedor3111967
РД 03-606-03. Если стык не прошел ВИК, то он вообще вырезается.
RussianAmp
Хорошо вы тех. надзору насолили) за что он вас так? может действительно на столько плохие стыки? переварите лучше. Возможно, тут вопрос встает во-первых: о наличии у вас допускного стыка и протоколы мех. испытаний стыков сварщика должны быть не реже 2 месяцев. Если этот наборчик есть, то можно по-брыкаться. Одно скажу точно - все стыки светить с первого раза за неудовлетворительный вид не имеет права заставить СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002)